Bonjour tt le monde, je suis en train de modéliser un écran de soutènement sur Robot et quand je définis les charges éxercées par le sol il me montre une erreur et me demande de vérifier le niveau du sol par rapport aux objets chargés.
Je vous demande si vous pouvez m'aider à résoudre ce probleme ?

Voici une image de la fenetre d'erreur:image.thumb.png.04abf059ba998f8b0da33e24382331fd.png

  • Réponses 3
  • Vues 4.3k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Images postées

recommended_posts

  • Membre Leader
comment_207710

Bonjour,

pour ce type d'ouvrage, utilisez le chargement "pression hydrostatique"

image.thumb.png.0a15285197dd7d367d64902a1a55fde5.png

Si c'est de l'eau : masse volumique 1t/m3

Si c'est du terrain, calculez le coefficient de poussée en fonction des caractéristiques du sol et utilisez une masse volumique fictive égale à K x masse volumique du sol ( typiquement 0.33 x 2000 = 660kg/m3, pour un sol de masse volumique 2t/m3 avec un angle de frottement interne de 30°, sans cohésion, sans talus et en négligeant le frottement à l'interface mur/sol).

Cordialement.