comment_143795
il y a 4 minutes, Narcisse57 a dit :

Et dans ce cas là , vous pensez aussi que je dois changer le signe.

Si c'est oui , pourquoi ? 

image.thumb.png.ab45821b4ed5c8bbb17caf6b9c3d7706.png

 

Si c'est similaire à ce que fait robot : non, il ne faut pas changer le signe.

Le signe des efforts horizontaux est important dans 2 cas :

- si le massif n'est pas centré sous la charge

- s'il y a des moments concomitants aux efforts horizontaux.

Sinon, tu peux les rentrer en respectant les signes donnés.

Il faut calculer un massif "à la main" pour s'en rendre compte.

Il est quand même intéressant de savoir dans quel sens est l'effort, si on veut, par exemple, se servir de la butée du dallage (si les efforts sont vers l'intérieur du bâtiment)