Posté(e) Juillet 12, 20204 a comment_143845 Accès réservé aux membres uniquement Se connecter ou S’inscrire
Juillet 17, 20204 a Auteur comment_144001 Accès réservé aux membres uniquement Se connecter ou S’inscrire
Juillet 18, 20204 a comment_144036 Le 7/12/2020 à 10:57 AM, REDO a dit: Bonjour, Est ce que la mise en place d'une nappe de ferraillage intermédiaire pour un radier circulaire de château d'eau d’épaisseur 1.70m est nécessaire? (voir la photo ci-jointe) Sachant que les sollicitations de calcul du radier se trouvant aux deux extimités de l’épaisseur (en bas et aux appuis) quelle est la nécessité de prévoir une nappe de ferraillage intermediaire Les armatures intermédiaires servent, à mon sens, de tirants pour la reprise des bielles de compression du béton. Ici, l'ouvrage n'est pas assez épais, l'effort transmis par les bielles ne peut pas sortir de la largeur du radier, les efforts seront donc transmis directement aux aciers inférieurs. Quand je vois le plan, je suis un peu choqué par les proportions. Votre sol est très mauvais pour que vous soyez parti sur une solution de fondation souple ? Même pour les radiers, il y a une condition de rigidité : fascicule 62 titreV, annexe F3 précaution d'emploi (art.5). Je trouve l'épaisseur du débord faible par rapport aux dimensions de l'ouvrage. Cordialement.
Novembre 29, 20204 a comment_146620 Accès réservé aux membres uniquement Se connecter ou S’inscrire Modifié Novembre 29, 20204 a par Struc2000
Novembre 30, 20204 a comment_146639 Accès réservé aux membres uniquement Se connecter ou S’inscrire Modifié Novembre 30, 20204 a par BELLAMINE
Accès réservé aux membres uniquement