Aller au contenu
Posté(e)
comment_144168

je suis en train de dimensionner une structure en charpente métallique aves des traverses alvéolaires ,quand j'ai essayé de vérifié les traverses j'ai eu ce message ci dessous s'il vous plaît si quelqu'un peut m'aider

alv ec.PNG

message.PNG

  • Réponses 1
  • Vues 1.5k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

Messages populaires

  • Billy_ze_kid
    Billy_ze_kid

    Bonjour, Ce n'est pas possible de le faire pour la norme Eurocodes sous ROBOT. Ca fonctionne par exemple pour la norme polonaise. Pour votre vérifications aux eurocodes, vous pouvez vous appuye

Images postées

recommended_posts

comment_144214

Bonjour,

Ce n'est pas possible de le faire pour la norme Eurocodes sous ROBOT. Ca fonctionne par exemple pour la norme polonaise.
Pour votre vérifications aux eurocodes, vous pouvez vous appuyer sur un document de la CNC2M de 2015 :

CNC2M-N0199-REC Dimensionnement Poutres avec Ouvertures d'Ame-NF EN 1993 Juillet 2015

disponible avec le lien ci-dessous :

https://bncm.fr/telechargements/

BZK

Rejoindre la conversation