Bonjour,

Charges sur voiles enterrés (je suppose).

Faire la descente de charge :

- Charge permanentes

- Charge exploitation

- vent éventuellement si le bâtiment est haut, il peut y avoir des efforts horizontaux dans le plans des voiles s'ils assurent la stabilité, en général c'est très faible comparé à la descente de charge

- séisme s'il y a lieu

- poussée des terres sur les voiles enterrés

- poussée dûes aux charges sur remblais (circulation véhicules, parking ou autre)

- poussée de l'eau s'il y a lieu

Pour la partie calcul "classique" : https://www.adets.fr/images/easyblog_articles/44/Chapitre-4---Les-murs-en-bton.pdf

Pour la partie soutènement et calcul des poussées : https://www.adets.fr/images/easyblog_articles/44/Chapitre-5---Les-murs-de-soutnement.pdf. Attention, les voiles sont éventuellement tenus en tête, donc ce n'est pas vraiment du soutènement, le moment doit être calculé en conséquence.

L'ouvrage de l'adets est accessible à tous.

Les voiles de sous sol, selon le type de locaux qu'ils protègent doivent être complétés (ou non) par une étanchéité. Généralement, il faut prévoir un drainage en pied de murs pour éviter les infiltrations d'eau, et je conseille (à voir selon le niveau d'étanchéité nécessaire) de traiter les reprises de bétonnage par joints hydrogonflants au minimum s'il peut y avoir présence d'eau.

Cordialement.