Bonjour à tous,

Selon l'article A.5.1,22 du BAEL, il faut espacer au maximum les cadres d'une valeur de 0.9d soit 0.8h (si d=0.9h).

Supposons un élément linéaire préfabriqué en béton armée (poutre, nervure,...). Est-ce que cette condition doit être respectée même dans la phase provisoire d'exécution?

Exemple:

Si nous avons une poutre préfabriquée de h=30cm à laquelle je vais couler une table de compression de 20cm  sur chantier pour avoir une hauteur finale de la poutre de 50cm. Si cette poutre était totalement coulée sur place, il est claire que Stmax=0.8*50=40cm.

Mais dans ce cas, est-ce qu'il suffit de vérifier la phase finale pour stmax soit 0.8*50=40cm ou est-ce que cette condition doit être satisfaite pour la phase provisoire aussi soit stmax=0.8*30=24cm, sachant que lors de la phase provisoire cette dernière doit pouvoir supporter son poids propre et le poids d'une dalle préfa (avec un éventuel étaiement provisoire)?

MERCI

  • 1 month later...
comment_145521

bonjour,

je pense que l'article que tu cites parle essentiellement de poutre en T.

par ailleursi est évident qu'une poutre en phase de réalisation, ne reçoit pas les memes efforts que lorsqu'elle est en service.

au départ elle est sur appuis continus ( coffrage ou sol)

ensuite elle  est  manutentionnée puis posée en place avec un  étaiement (réduction de la portée donc augmentation de la résistance)

en conclusion le fait de prendre en considération la hauteur finale est raisonnable.

si un doute persiste on peut toujours faire le calcul avec les charges et surcharges réelles en cours d'exécution.

OuAllahou A3lam