Lors de mon stage j'ai assisté à l'expertise d'un local universitaire dont la plupart de ces poutres sont fissurés.
L'essai scléromètre a donné une résistance de béton assez bonne qui varie entre 35 et 40 MPa. 
Les essais destructives ont montrés que les aciers ne sont pas corrodées.
Que peuvent être les causes? (Un mauvais dimensionnement, des charges sous estimées) ?
Et quelles seront les solutions à votre avis?

  • Réponses 15
  • Vues 3.4k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • bonsoir, d'après la disposition des fissures et étant donné que le pré dimensionnement semble correct, et que le béton est de bonne qualité, il s'agirait certainement d'un sous dimensionnement du

  • bonjour, pour pouvoir t donner un avis il faudrait que tu communiques un certain nombre d'informations: la portée et la section des poutres. le type et la direction des fissures droites

Images postées

recommended_posts

  • Auteur
comment_144843
Le 02/09/2020 à 13:26, etienne94 a dit :

Bonjour, 

J'ai un doute sur le diagnostic des fissures. Sur les photos, il me semble que les fissures sont sur toute la hauteur de la poutre. 

Or le sous dimensionnement des armatures en travée devrait générer une fissure seulement dans la partie inférieure de la poutre, car la partie supérieure est comprimée. 

Est ce que quelqu'un a une réponse à apporter ? 

Merci. 
Cdt. 

 

 

Votre remarque est intéressante, Tenant compte que les fissures sont sur toute la longueur de la poutre et non seulement en travée peut-etre que c'est les armatures longitudinales sont sous-dimensionnées. 

Il y a 3 heures, abdeslam-brahim a dit :

Bonjour

je peux citer quelques remarques

  1. la section de poteau est faible par rapport aux poutres
  2. les poutres transversales et longitudinales sont de même section
  3. le résultat de sclérometre n'est pas fiable pour le béton ancien
  4. d’après la photo 2 les fissures sont parallèles aux cadres
  5. l'essais destructif a montré acier non corrodé, quel type d'essai

il faut vérifier l'enrobage des cadres, les espacement des fissures est ce que c'est réguliers, est ce que ces fissures superficielle ou profondes, le type de la structure, les portées, le taux d'humidité,...

Merci poutre votre contribution, voilà quelques photos de l'acier
118765111_951053595395193_6352373575981164348_n.thumb.jpg.0781a23e5ce2e3230df7cc96d7f05666.jpg118765111_951053595395193_6352373575981164348_n.thumb.jpg.0781a23e5ce2e3230df7cc96d7f05666.jpg118765111_951053595395193_6352373575981164348_n.thumb.jpg.0781a23e5ce2e3230df7cc96d7f05666.jpg118765111_951053595395193_6352373575981164348_n.thumb.jpg.0781a23e5ce2e3230df7cc96d7f05666.jpg

118750302_972939599852015_1580351416273184873_n.jpg

comment_144888
On 9/1/2020 at 1:09 PM, Oussama hamed said:

Lors de mon stage j'ai assisté à l'expertise d'un local universitaire dont la plupart de ces poutres sont fissurés.
L'essai scléromètre a donné une résistance de béton assez bonne qui varie entre 35 et 40 MPa. 
Les essais destructives ont montrés que les aciers ne sont pas corrodées.
Que peuvent être les causes? (Un mauvais dimensionnement, des charges sous estimées) ?
Et quelles seront les solutions à votre avis?

 

Depuis quand est construit ce bâtiment?

Il s'agit de quel étage?

La zone concernée n'a pas connu un séisme après la construction de ce bâtiment? ou des crues très importantes?

Est ce qu'il n'est pas noté des tassement des fondations?

 

 

Modifié par HIGHER

comment_144969

A bien étudié les photos que vous avez envoyés en plus des sections de la poutre qui sont quand même considérables ces fissures ne peuvent qu'être d'ordre lié au mauvais férraillages des armatures transversales ou de leur disposition.....

comment_144980

Bonsoir, 

Au vu des photos que vous avez transmises, on a l'impression que les poutres sont en très mauvais état contrairement aux premières photos. Est ce que vous pouvez nous expliquer ce point ? 

Merci. 

E

  • 2 semaines après...
comment_145268

Bonjour ,

 

Un petit sondage ne serait pas de trop ! on ne peut trop commenter .....sans avoir vu, tout vu  ( Dans la mesure du possible bien entendu  !