Jump to content
Posted
comment_144841

Bonjour,

Je supervise un chantier sur lequel nous avons un problème de remontées d'eaux dans les fondations. Le laboratoire n'avait pas détecté de nappe proche lors des analyses mais présentement (en période de pluie) les remontées sont trop importantes (parfois plus de 50cm d'eau dans une fouille d'1m de profondeur...

J'ai proposé l'utilisation d'un adjuvant hydrofuge dans le béton des semelles ou au moins dans le béton de propreté (10cm d'épaisseur sur toute la surface des fouilles); mais cette proposition a été rejetée par le chef de projet qui estime que l'eau de pluie n'aura aucun impact négatif sur le béton...

J'aimerais avoir vos opinions sur la question, est-ce raisonnable de couler les semelles en sachant que le sol est saturé?

Pour info j'ai une structure mixte (béton+acier) sur un niveau, donc la structure n'est pas vraiment lourde et le problème de portance du sol ne se pose pas vraiment... Par contre l'eau pourrait avoir un impact sur la résistance du sol au soulèvement des semelles à mon avis.

Fouilles saturées.png

  • Replies 4
  • Views 2.7k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • bonjour, si le bon sol a été atteint il n'y a aucun risque pour le béton, si ce n'est les précautions d’usage pomper l'eau, éliminer les boues en fond de fouilles, couler le BP le lende

  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim

    Bonjour D'aprés la photo, il y'a une remonté d'eau, cette eau peut etre des eax de pluie, de ruissellement ou d'une nappe d'eau soit local ou aux alentours Pour resourdre le probleme soit:

  • Elysée Kavula
    Elysée Kavula

    Bonjour, En dehors des solutions proposées ci-haut, vous pouvez également stabiliser les fonds des fouilles au ciment (avec adjuvant hydrofuge par prévention) afin de créer en quelque sorte une c

Posted Images

Featured Replies

comment_144849

bonjour,

si le bon sol a été atteint il n'y a aucun risque pour le béton, si ce n'est les précautions d’usage

pomper l'eau, éliminer les boues en fond de fouilles, couler le BP

le lendemain pomper à nouveau ( le BP n’arrête pas les remontées) et couler la semelle

attention, l'eau de pluie n’affecte pas le béton bien que l'eau pure soit agressive, mais cette dernière arrive au béton à travers le sol et donc elle est déjà chargée par les minéraux de ce sol

donc si ces minéraux sont agressifs on devrait faire attention à la qualité des agrégats et du ciment ( HTS par exemple si présence de gypse) le choix de la nature du ciment se fera après analyse chimique de l'eau et du sol saturé.

A+

 

  • Author
comment_144851
il y a 30 minutes, FRIDJALI a dit :

bonjour,

si le bon sol a été atteint il n'y a aucun risque pour le béton, si ce n'est les précautions d’usage

pomper l'eau, éliminer les boues en fond de fouilles, couler le BP

le lendemain pomper à nouveau ( le BP n’arrête pas les remontées) et couler la semelle

attention, l'eau de pluie n’affecte pas le béton bien que l'eau pure soit agressive, mais cette dernière arrive au béton à travers le sol et donc elle est déjà chargée par les minéraux de ce sol

donc si ces minéraux sont agressifs on devrait faire attention à la qualité des agrégats et du ciment ( HTS par exemple si présence de gypse) le choix de la nature du ciment se fera après analyse chimique de l'eau et du sol saturé.

A+

 

Merci beaucoup pour cette réponse précise.

Par contre est-il utile de changer la formulation du béton ou du BP? Réduire la quantité d'eau par exemple, au vu du sol saturé.

comment_144921

Bonjour

D'aprés la photo, il y'a une remonté d'eau, cette eau peut etre des eax de pluie, de ruissellement ou d'une nappe d'eau soit local ou aux alentours

Pour resourdre le probleme soit:

  • un drainnage pour abaisser le niveau d'eau au dessous de niveau des fons de fouilles, dans ce cas le niveau d'ea n'arrivera pas aux fondations
  • réaliser un puisard quekque part de niveau plus bad que le fond de fouille et pomper les eaux , dans ce cas le niveau d'eau réaparitra comme avant une fois on arreter le pompage

mais il faut faire un test pour verifier l'agrissivité de sol

comment_144951

 

Bonjour,

En dehors des solutions proposées ci-haut, vous pouvez également stabiliser les fonds des fouilles au ciment (avec adjuvant hydrofuge par prévention) afin de créer en quelque sorte une couche anticapillaire qui fera à ce que l’eau de nappe ne soit pas en contact directe avec les semelles de fondation histoire d’éviter les réactions à long terme, parce que la nappe étant phréatique (souvent avec un taux de salinité) elle est toujours exposée aux contaminations et cela rend l’eau agressive au béton armé top ou tard.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest