Dalle épaisse = meilleure répartition de la charge en périphérie (les poutres ramènent des charges ponctuelles).

Pour le calcul de la dalle, bien tenir compte de la surface de contact. Vérifier le poinçonnement et renforcer en conséquence si nécessaire.

Une petite question, pour être sûr, il n'y a pas de calcul sismique ? Ce n'est pas de la catégorie d'importance III (plus de 28m de haut, plus de 300 personnes) ? 

Perso, jamais fait non plus 800t sur dalle ou poutre. Tu n'as aucune possibilité pour "guider" la charge ailleurs dans les étages supérieurs (changement de sens de portée de plancher ou autres).

Pas évident le sujet...

 