comment_145720

 Comme vous le savez, la division par 0 en mathématique n'est pas possible. Dans 90% (pour ne pas dire 100%) des études de sol, la cohésion est négligé, et ce, même pour les sols cohérents car elle dépend souvent du taux d'humidité.

Modifié par Invités

comment_145738
Le 16/10/2020 à 12:07, BELLAMINE a dit :

Bonjour

C'est vérifié, il n'y a aucun doute pour ça (sauf erreur du fascicule 62 titre V), regarde la page 32 du fascicule Article B.3.4

La présente étude (pour le moment), comme je l'ai précisé sur la fiche de progrès n°005 ne concerne pas tous les types de construction ! Elle est faite seulement pour traiter le cas des "BATIMENTS COURANTS A USAGE D'HABITATION"  

Cordialement et Merci pour votre contribution

La division par 0 est validée par le fascicule 62 titre V en page 32 ?

La formule évoquée n'est valable que pour c' différent de 0. En êtes vous conscient ? 

Vous auriez simplement pu répondre ; "oui effectivement, je vais noter dans ma fiche pour c' différent de 0"

Ma remarque était elle judicieuse ? Visiblement non, en tout cas pas pour vous.

 

 