Comment je calcul l'effort du vent pour les cylindres proches d'une surface planes avec  Eurocode ??

Lorsque je regarde la partie 7.9 en EN1991-1-4:2005 je trouve seulement la remarque suivante : De s recommandations spéciales se révélent nécessaires pour les cylindres proches d'une surface plane avec un rapport de distance zb/b <1.5 

euro.PNG

  • Réponses 7
  • Vues 4.6k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Billy_ze_kid
    Billy_ze_kid

    Bonjour Comme indiqué par le texte, vous êtes hors champ des cas standards donnés dans les Eurocodes, Dans ce cas précis, il faut donc faire une étude aérodynamique de l'écoulement pour connait

Images postées

recommended_posts

  • Membre Leader
comment_145245

Bonjour

Comme indiqué par le texte, vous êtes hors champ des cas standards donnés dans les Eurocodes,
Dans ce cas précis, il faut donc faire une étude aérodynamique de l'écoulement pour connaitre les coefficients de pression sur votre cylindre. Il faut vous appuyer sur des spécialistes, type BET mécaflux.

BZK

  • Auteur
comment_145283

bonsoir 

-J'ai un autre petit souci : si c'est le cas d'un escalier hélicoïdale avec cage barreaudée  comme indique la figure comment on calcule l'action du vent ??

-Est ce que je peut calculé l'effort du vent sur les barreaux sans prendre en compte la forme de l'escalier ??? 

 

escalier-metallique-avec-cage-barreaudee-ou-en-panneaux-ajoures-escalier-cage-008755960-product_maxi.jpg

comment_145297
Il y a 16 heures, khalillo a dit :

bonsoir 

-J'ai un autre petit souci : si c'est le cas d'un escalier hélicoïdale avec cage barreaudée  comme indique la figure comment on calcule l'action du vent ??

-Est ce que je peut calculé l'effort du vent sur les barreaux sans prendre en compte la forme de l'escalier ??? 

 

escalier-metallique-avec-cage-barreaudee-ou-en-panneaux-ajoures-escalier-cage-008755960-product_maxi.jpg

Assalaamou 3alaykoum, bonjour

1-la norme Eurocode que tu as cité ne fait-elle pas allusion à un cylindre fermé?

2-Cet élément est pratiquement collé au bâtiment donc on peut la considérer comme partie intégrante de la structure, du moins du côté influence du vent.

3-à part cela vu la porosité, je trouve plus simple de ne pas considérer cette partie. Néanmoins si tu veux vraiment le faire je ne trouve pas de norme, donc considérer un cas fermé s'impose. si passer au simulateur de méchanique des fluides. par exemple pour dimensionner cette partie.

4-Une autre option serait de considérer une structure fictive fermée solidaire du bâtiment et ayant comme surface fermée l'équivalent des éléments pouvant faire barrière. Et encore là c'est encore une surestimation des charges de vent dans une certaine plage de vitesse pas très fort.

Si les vents de cette zone ne sont pas si fort, de mon côté je ferais simple.

WALLAAHOU A3LAM

  • Auteur
comment_145335

Bonjour

J'ai pensé autrement : est ce que je peux calculer la pression du vent et l'appliquer directement sur les barreaux sans prendre en compte la forme extérieure de l'escalier  

NB : Oui les vents de cette zone ne sont pas si fort 