Jump to content
Posted
comment_145456

Bonjour

En charpente métallique lorsque je fournis une descente de charge sous le poids propre ou la neige, cela m'indique non pas l'action mais la réaction. C'est a dire sur une vue en plan xy, l'effort donné est positif sur le y.

Un confrere me dit que l'on doit donnér l'action , donc pour le Go un y négatif en pied de poteau. Quand est il?

  • Replies 4
  • Views 797
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

  • Expert
comment_145458

Bonjour,

En prenant un repère 3D : X ,Y et Z avec Z la verticale, vous avez FZ>0 pour un effort de soulèvement et FZ<0 pour un en effort en appui (ex. charge gravitaire)

Sous ROBOT vous avez la possibilité de cocher l'option Format Descente de charges dans le tableau des réactions.

BZK

  • Author
comment_145462

oK merci.

Sous mélody je ne peux pas changer sous format descente de charge.

Sur leur note il appelle ça descente de charge mais en fait il donne les réactions et non les actions

  • Expert
comment_145463

OK,

A part passer par une solution intermédiaire, comme Excel,  pour changer le signe pour FZ, je ne vois pas, n'étant pas spécialiste de MELODY. Si vous avez le support technique, appelez le, ils ont peut être la solution. Ou profitez d'un Webinar Graitec gratuit pour pauser la question.

BZK

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...