- Réponses 5
- Vues 1.1k
- Créé
- Dernière réponse
Meilleurs contributeurs dans ce sujet
-
Narcisse57 3 messages
-
etienne94 2 messages
Jours populaires
Messages populaires
-
Bonjour, Dans le modèle du portique, les appuis sont des articulations. Pas de moment donc. Si tu met un encastrement, tu auras une structure hyperstatique avec un moment en pied. Dans celu
-
Bonjour, Si vous souhaitez vérifier la cohérence de vos efforts, il faut regarder les axes locaux de vos profilés. Or dans votre DDC, les efforts sont dans le sens global. En tout cas, le
Bonjour à tous
J'ai deux descentes de charges différentes ( l'une a été faite pour un bâtiment en Construction métallique , l'autre a été faite pour un auvent en CM).
J'aimerais bien savoir pourquoi les moments My du bâtiment sont nuls ? tant dis que ceux du auvent sont énormes , ils ont été engendrés par quel effort (par le vent certainement) mais dans le bâtiment aussi on a des efforts de vent pkoi le moment est nul ?
Cliquez sur le lien pour voir les deux descentes de charge. https://drive.google.com/file/d/1gIEWastABkcJf6D9Mx0tJ1loeRjgDO8j/view?usp=sharing