Il y a 7 heures, abdeslam-brahim a dit :

Bonjour

SVP mettre deux rangées de chaises et l'affaire sera réglée, pourquoi tout ce gaspillage.

pour une bande de largeur de 2.30m (entre axe) on peut faire que deux rangées.

merci monsieur abdeslam

comment_145586

Normalement les calculs sont menés avec une charge d'exploitation de 5kN/m², charge C5 de l'eurocode (Annexe national francais).

Perso je prend 6kN/m² pour les gradins sportifs pour tenir compte d'une part dynamique de la charge.

Gradin à calculer en flexion entre poutres crémaillères.1310063496_Sanstitre_0910202008343300.thumb.jpg.d5fcb1384590e9150c2095e3ea840c66.jpg

Cordialement.

  • Auteur
comment_145613
Il y a 14 heures, bgc16 a dit :

Normalement les calculs sont menés avec une charge d'exploitation de 5kN/m², charge C5 de l'eurocode (Annexe national francais).

Perso je prend 6kN/m² pour les gradins sportifs pour tenir compte d'une part dynamique de la charge.

Gradin à calculer en flexion entre poutres crémaillères.1310063496_Sanstitre_0910202008343300.thumb.jpg.d5fcb1384590e9150c2095e3ea840c66.jpg

Cordialement.

c'est une dalle pleine repose sur des  poutres inclinées  

comment_145641
Le 10/10/2020 à 00:08, babdou a dit :

c'est une dalle pleine repose sur des  poutres inclinées  

Si vous voulez. Ca fait une grosse consommation de béton, des parties verticales étaient dessinées, j'ai cru qu'il y aurait des poutres en L.

Ensuite, il faut calculer la fixation du garde corps, pour les stades l'effort est important, je n'ai pas la valeur qui doit être dans la NF EN 13200-3 :

2 documents à télécharger sur https://lemag.bureauveritas.fr/actu-reglementaire/la-securite-des-spectateurs-lors-des-spectacles/

1 document plus général sur les tribunes : https://www.husson.eu/publicmedia/original/350/59/fr/GUIDE Union Sport et Cycle 2017.pdf

 

 

  • Auteur
comment_145660
Il y a 15 heures, Invité a dit :

Si vous voulez. Ca fait une grosse consommation de béton, des parties verticales étaient dessinées, j'ai cru qu'il y aurait des poutres en L.

Ensuite, il faut calculer la fixation du garde corps, pour les stades l'effort est important, je n'ai pas la valeur qui doit être dans la NF EN 13200-3 :

2 documents à télécharger sur https://lemag.bureauveritas.fr/actu-reglementaire/la-securite-des-spectateurs-lors-des-spectacles/

1 document plus général sur les tribunes : https://www.husson.eu/publicmedia/original/350/59/fr/GUIDE Union Sport et Cycle 2017.pdf

 

 

merci

 