Octobre 7, 20204 a comment_145547 Pouvez-vous nous en dire plus ? section ? il porte quoi ce poteau ? il est encastré ? BZK
Octobre 8, 20204 a comment_145571 Bonjour cela dépend de type de structure, c'est un portique, poteau en treillis, poteau isolé, poteau autoportant, mât, pylône, mono, de section varriable chaque poteau à ces caractéristiques et ces dimensions
Octobre 8, 20204 a comment_145575 Bonjour; Vous de devez limite le déplacement de votre poteau a 80% c.a.d c'est votre déplacement ( auto stable) par exemple est de 10cm il faut réduire a 2 cm
Octobre 8, 20204 a comment_145578 Bonjour A part la limitation de flèche si ce poteau est encastré en bas et libre en tête. Le titre du sujet fait mention d'une question de stabilité pour une hauteur considérable, donc un effet de flambement à prendre en considération si ton poteau est sollicité en tête par un effort normal de compression.