Aller au contenu
  • Réponses 73
  • Vues 15k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Farouk kolombo
    Farouk kolombo

    Accès réservé aux membres uniquement

    Se connecter ou S’inscrire

  • Accès réservé aux membres uniquement

    Se connecter ou S’inscrire

  • Ahmed أحمد
    Ahmed أحمد

    Accès réservé aux membres uniquement

    Se connecter ou S’inscrire

Images postées

recommended_posts

comment_145755

Avez vous avez un petit schéma ou un plan ? Quel est le type de chargement ?

Selon votre version de robot, faites un lien vers votre modèle et j'y jetterai un coup d'œil.

Je ne comprends pas pourquoi vous évoquez un plancher inversé. Si vous calculez le radier, "à l'envers" : vos points de chargement (murs et poteaux) deviennent vos appuis (type rotule par exemple en supposant une déformée nulle en ce point) le radier devient une dalle portée (sic...) SANS sol élastique chargé uniformément par le sol : 10kN/M2 par exemple. C'est ce que vous voulez faire ? Quel est le but ?

Modifié par Invités

comment_145765

C'est un cas réel ou c'est juste pour voir ce que ça donne ? Tu as normalement une charge à chaque croisement de libage ? En terme de rigidité, si le radier fait 50cm d'épaisseur et les libages également 50cm, ils sont en fait noyés dans le radier, cela n'a pas d'intérêt de les représenter (c'est similaire à réaliser une bande noyée dans une dalle portée). Pour qu'in libage ou une nervure ait un intérêt, il faut que sa rigidité soit supérieure à celle du radier : penser à l'excentrement pour augmenter la rigidité (pas défaut, robot met toutes les barres "à l'axe") :

Capture1.thumb.png.0be3402a2ceff29db747645bc37dda53.png

Ce modèle a un gros inconvénient, il suppose que la répartition de la contrainte au sol est uniforme. Ce qui est rarement le cas pour un radier, car la répartition de contrainte dépend des charges qui lui sont appliquées. Avec la charge que tu as mise (plus de 4t/m² à l'ELU) les section d'armatures vont être importantes. Je ne peut pas te renvoyer ton fichier, mas version la plus vielle c'est 2017 : tu ne pourras pas l'ouvrir.

Exemple de radiers sous différents types de charges réparties localisées (sans nervures en version 2016 ou antérieure) : tu retrouveras les appuis horizontaux élastiques, le module K pour les plaques :

https://drive.google.com/file/d/1dpgqYpNh4xXWAXZiwGWGFnqMCF7Ogr5Q/view?usp=sharing

Tu auras la contrainte au sol dans : résultats, cartographie, réaction du sol K. Les résultats de réaction du sol ne sont disponibles que pour les panneaux qui ont un module K.

Si c'est un cas réel de calcul, je te conseille de faire une vrai descente de charge :

- charge ponctuelle pour les poteaux (saufs s'ils sont très gros, remplacer par charge surfacique localisée en resserrant le maillage)

- charges sous murs remplacées par charge linéique.

 

Si tu veux rester dans l'idée de dalle inversée, tu entres z bloqué à chaque poteau ou mur, mais ce n'est plus un calcul de radier.

 

Bon courage.

 

 

comment_145784
Il y a 13 heures, Farouk Boudjenana a dit :

Merci pour ton retour, c'est pas un cas réel c'est juste pour comparer avec un calcul manuel pour savoir la méthode la plus proche du calcul manuel.

J'ai RSA2020 Donc tu peux m'envoyer le fichier.

Merci

Je ne vois pas ce que je pourrais t'envoyer, je ne sais pas où sont tes appuis.

comment_145785
Il y a 6 heures, Farouk Boudjenana a dit :

Aussi quand je met une charge surfacique uniforme les moments sont toujours nuls, pourquoi?

Si tu as mis une charge uniforme sur la totalité d'un radier sur sol élastique avec un coefficient K=Cste, qu'est ce qu'il se passe : le radier s'enfonce uniformément et il est simplement comprimé. Il n'y a alors pas de moment dans le radier.

Entre la charge uniforme seulement sur une partie du radier, le radier va alors solliciter le terrain en dehors des zones chargées, ce qui va créer des zones de tassement différentes et donc un moment.

Regarde les exemples.

Invités
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.