IBonjour a vous ,

Dans l'étude d'un mur de soutenement ,après avoir verification de stabilité  (glissement,renversement). 

La stabilité au poinconnement nest pas vérifier, en effet la résultante des forces tombent en dehors du noyau central.

Quelle solution pourrai remédier à cela?ou bien faut  il redimensionner la semelle?

Merci à vous tous.

  • Replies 1
  • Views 1k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

comment_145684

Bonjour

Vous n'avez pas précisé dans quelle état limite la résultante des forces tombe en dehors du noyau central !

Bref, selon le fascicule 62 titre V, la surface comprimée en dessous de la semelle devra vérifier les conditions suivantes ;

   ** à l'ELU de résistance sous combinaisons d'actions fondamentales, accidentelles et de stabilité d'ensemble, elle doit être supérieure à 10% de la surface totale ; 

   ** à l'ELS sous combinaisons d'actions fréquentes, elle devra être entièrement comprimée ;

  ** à l'ELS sous combinaisons d'actions rares, elle doit être supérieure à 75% de la surface totale ; 

Si l'une au moins de ces trois conditions n'est pas vérifiées, la solution est d'élargir la largeur de la semelle de votre mur et de revérifier les trois conditions jusqu'à convergence. 