Posté(e) Octobre 22, 20204 a comment_145875 Bonjour, quelle est la méthode afin de convertir une charge roulante de 13T/Essieu en charge surfacique afin de vérifier la stabilité d'un mur de soutènement Merci pour votre aide
Octobre 23, 20204 a Auteur comment_145923 il y a une heure, gerard demeusy a dit : bonjour, voir dans l'ouvrage de Henry Thonier tome 5 pages 1773,1774,1775,1776,17771778,1779 cordialement grard demeusy Bonjour Est-ce possible de télécharger ces pages sur Internet car je ne possède pas ce Tome 5. Bien cordialement
Octobre 23, 20204 a comment_145929 Pour des roues, c'est vraiment la même chose que ce qu'il y a dans l'ouvra ge de l'adets. Extrait-Thonier.pdf Modifié Octobre 23, 20204 a par Invités
Octobre 24, 20204 a Expert comment_145937 Bonjour, Dans la documentation du logiciel PETRA du CEREMA, relative à la rédaction des CCTP ouvrages d'art, il était prévu une surcharge de 1.67T/M² en phase de compactage des remblais.
Octobre 24, 20204 a comment_145938 Bonjour Voir Article 8 et ses commentaires page 40 et 41 du fascicule 61 titre II en pièce jointe Cordialement fascicule-61-titre-ii-du-cpc.pdf Modifié Octobre 24, 20204 a par BELLAMINE
Octobre 31, 20204 a comment_146043 On 10/23/2020 at 11:38 PM, Dav_Str said: Pour des roues, c'est vraiment la même chose que ce qu'il y a dans l'ouvra ge de l'adets. Extrait-Thonier.pdf 309.49 kB · 6 downloads Puis je avoir votre émail pour vous soumettre un problème de calcul de charge roulante sur un dallage? Merci d'avance.
Octobre 31, 20204 a comment_146044 bonjour, il y a 3 minutes, kmer18 a dit : Puis je avoir votre émail pour vous soumettre un problème de calcul de charge roulante sur un dallage? Merci d'avance. les échanges par mail étant en général à éviter vous étés invité à soumettre votre problème sur le forum. vous n'aurez que plus d'avis A+
Octobre 31, 20204 a comment_146048 51 minutes ago, FRIDJALI said: bonjour, les échanges par mail étant en général à éviter vous étés invité à soumettre votre problème sur le forum. vous n'aurez que plus d'avis A+ Bien noté...
Novembre 1, 20204 a comment_146064 Il y a 16 heures, kmer18 a dit : Puis je avoir votre émail pour vous soumettre un problème de calcul de charge roulante sur un dallage? Merci d'avance. Bonjour, Le calcul des dallages relève du DTU 13.3. Comme l'a noté Fridjali, créez votre sujet. Faites des liens si vous avez de gros fichiers à partager (google drive, onedrive, wetransfer, grosfichiers les solutions ne manquent pas) et vous aurez surement toutes les réponses que vous souhaitez. Bon courage.
Aout 4, 20222 a comment_158233 Le 24/10/2020 à 17:33, breton2250 a dit : Bonjour, Dans la documentation du logiciel PETRA du CEREMA, relative à la rédaction des CCTP ouvrages d'art, il était prévu une surcharge de 1.67T/M² en phase de compactage des remblais. est ce que c'est possible d'avoir un lien pour télécharger le logiciel.
Aout 5, 20222 a Expert comment_158250 Bonjour Le logiciel PETRA est diffusé par le CEREMA, toutefois il est payant maintenant. Ce logiciel permet la rédaction de CCTP (cahier de clauses techniques particulières) à partir d'une base de données Votre question ne nécessite pas l'acquisition de cette base
Bonjour,
quelle est la méthode afin de convertir une charge roulante de 13T/Essieu en charge surfacique afin de vérifier la stabilité d'un mur de soutènement
Merci pour votre aide