Aller au contenu
  • Réponses 8
  • Vues 1.6k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Accès réservé aux membres uniquement

    Se connecter ou S’inscrire

  • Accès réservé aux membres uniquement

    Se connecter ou S’inscrire

Images postées

recommended_posts

comment_146066

Bonjour,

Avez vous les caractéristiques du terrain ? Module Em et coefficient rhéologique ?

C'est un cas d'école ou un cas réel ?

Selon quelle règlementation souhaitez vous faire ce calcul ?

M. Thonier partage un fichier de calcul de dallage : https://www.egfbtp.com/technique/programmes-calcul-beton-arme-0

Fichier 107_DTU13.3, il y a 2 versions. Il faut malgré tout bien connaitre le DTU13.3 pour l'utiliser.

Si c'est pour du calcul de chaussée, ce DTU est inadapté. 

Cordialement.

Modifié par Invités

comment_146091
Le 01/11/2020 à 16:20, kmer18 a dit :

Exactement @BELLAMINE

J'ai pris dans un premier temps Épaisseur=20cm et je compte le vérifier en tenant compte des charges appliquées. 

Je trouve aussi un module de réaction du sol kw=70Mpa/m pour un CBR = 12. Maintenant, ma question est de savoir, quelle règlement de charge doit on considérer?(DTU 13.3 ou Fascicule 61 Titre II). A noter que le dallage devra recevoir les véhicules lourds et léger

 
Pour les calculs de voirie, je ne sais pas.
Tu trouveras peut être ton bonheur.

Modifié par Invités