Posté(e) Novembre 14, 20204 a comment_146342 je n'arrive pas a comprendre d'ou viennent les 2327KN/m et 2304
Novembre 15, 20204 a Membre Leader comment_146349 Bonjour, Ils ont répartie la charge ponctuelle localement sur la longueur du poteau. C'est la charge sur poteau divisée par sa dimension : 698/0.3 = 2326.67 1152/0.5 = 2304
Novembre 25, 20204 a Auteur comment_146554 La longeur a prendre pour l'arret des barre est entre axe ou entre nu d'appuis comment calculer l’arrêt du chapeau sur appuis voir flèche sur le dessin