J'aimerai savoir comment corriger le ferraillage d'un poteau après coulage de la semelle.
Lors du coulage de la semelle, le nombre d'acier prévu dans les poteaux n'a pas totalement été mis pour cause d'inattention (au lieu de 24 filants de 25mm, on a mis 22 filants). Ce n'est qu'après le coulage de la semelle qu'on s'en est rendu compte alors que ces aciers prennent leur départ dans la semelle. Comment pensez-vous que cela pourrait se résoudre?
bonjour,
on n'a toujours pas les éléments pour donner un avis motivé. type et importance de l'ouvrage-rapport de sol - note de calcul
cependant, avec un ferraillage pareil c'est un ouvrage i
Noufel noufel
ii faut voir la section poteuax et espacement des aciers .
Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard.
Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.
Bonjour à tous,
J'aimerai savoir comment corriger le ferraillage d'un poteau après coulage de la semelle.
Lors du coulage de la semelle, le nombre d'acier prévu dans les poteaux n'a pas totalement été mis pour cause d'inattention (au lieu de 24 filants de 25mm, on a mis 22 filants). Ce n'est qu'après le coulage de la semelle qu'on s'en est rendu compte alors que ces aciers prennent leur départ dans la semelle. Comment pensez-vous que cela pourrait se résoudre?
Merci