Jump to content
Posted
comment_146861

Bonjour,

Bâtiment en réhabilitation.

 

J'explique mon cas :
J'ai des poutres de resistance fbc est faible.  Etant obligé de procéder au Mosisage par des profilés UPN, je voulais savoir quelle était la procédure à suivre pour le dimensionnement de l'ensemble poutre béton et les poutres aciers ainsi que la vérification.

Capture1.PNG

  • Replies 1
  • Views 5.7k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Tony_Contest
    Tony_Contest

    Bonsoir, En première approche, il est préférable de considérer une résistance nulle de la poutre BA en flexion. Le plancher devra directement s'appuyer sur les profils métalliques : matage à prév

Posted Images

Featured Replies

  • Expert
comment_146890

Bonsoir,

En première approche, il est préférable de considérer une résistance nulle de la poutre BA en flexion. Le plancher devra directement s'appuyer sur les profils métalliques : matage à prévoir en conséquence.

Bon courage.