Bonjour, Je vois 3 états concernant votre portail : 1 - Ouvert 2 - Fermé 3 - en cours de manœuvre En position 1 ou 2, il faut un poteau à chaque extrémité pour reprendre les e
Bonjour,
Je me permets d'exposer mon problème ici afin d'avoir votre expertise en matière de détermination d'une fondation pour un portail autoportant pour l'entreprise familiale.
En effet, ce portail mesure 12m (de passage) et a une longueur hors-tout (avec rallonge) 17,3m et a une masse de 1590Kg maximum.
D'après des divers sites et configurateurs en ligne, j'ai déterminé la masse de la fondation (y compris tenu compte de la profondeur de la semelle qui doit être au minimum 50cm dans ma région ).
Or, et sauf erreur de ma part, cette fondation doit aussi répondre à la condition de non renversement du portail soumis au vent. D'après une prescription relative au vent, la vitesse maxi du vent dans ma région est de 120Km/h et cela exerce une pression dynamique de 71,5daN/mm^2.
Dans le document ci-joint, il y a les calculs dimensions, estimation de la fondation, force de vent, des divers moments... mais malheureusement je n'ai pas les compétences nécessaires afin de valider "la semelle".
Ma formation de base est de l'ingénierie en hydraulique industrielle, merci d'avance pour votre patience et d'être indulgent si ma démarche intellectuelle n'est pas la bonne.
Vous remerciant de votre aide
Cordialement
Mehran
Calcul de la fondation.pdf