Posted January 10, 20214 yr comment_147304 Bonjour les amis, J'ai des semelles d'un bâtiment qui sont assis sur un remblais et déchets de construction d'une profondeur de 4m à 5m, est ce que le rattrapage de ces semelles "après l'étaiement du bâtiment et le dégagement du remblai " par un béton cyclopéen dans cette profondeur assurera la stabilité du bâtiment ?
January 10, 20214 yr comment_147306 bonsoir, je n'ai pas bien saisi le problème. est ce que le bâtiment existe et quelle est son ampleur? comment compte-tu réaliser cette reprise en sous oeuvre? A+
January 10, 20214 yr comment_147310 Il y a 5 heures, BENAAMMOUCH a dit : Bonjour les amis, J'ai des semelles d'un bâtiment qui sont assis sur un remblais et déchets de construction d'une profondeur de 4m à 5m, est ce que le rattrapage de ces semelles "après l'étaiement du bâtiment et le dégagement du remblai " par un béton cyclopéen dans cette profondeur assurera la stabilité du bâtiment ? Bonsoir NON !!! Construire sur un terrain en remblais et déchets de construction est interdit par la réglementation !!! Cdlt
January 16, 20214 yr comment_147475 L'object c'est de mettre les fondations sur le bon sol tout simplement, avec des semelles on peut aller jusqu'a 3 m de profondeur d'apres le reglement, on peut rattraper cette profondeur avec du gros beton ou beton cyclopeen jusqu'a 1.2-1.5 m. si on depasse cette profondeur et qu'on est tjr pas au bon sol, il faut voir d'autres types de fondation
January 16, 20214 yr comment_147476 il y a 35 minutes, Hamza97 a dit : L'object c'est de mettre les fondations sur le bon sol tout simplement, avec des semelles on peut aller jusqu'a 3 m de profondeur d'apres le reglement, on peut rattraper cette profondeur avec du gros beton ou beton cyclopeen jusqu'a 1.2-1.5 m. si on depasse cette profondeur et qu'on est tjr pas au bon sol, il faut voir d'autres types de fondation Il s'agit d'une reprise en sous œuvre de tout le système de fondation d'un bâtiment construit sur une zone interdite par la réglementation dont le sol sur les 5m supérieur est constitué par un remblai et déchets de construction. Si vous êtes capable de contrer la réglementation et de reprendre les travaux en sous œuvre sur 5m de profondeur sans risque sur cette zone. Et bien vas y et bon courage tout simplement. Edited January 16, 20214 yr by BELLAMINE
January 16, 20214 yr comment_147481 Le 10/01/2021 à 13:20, BENAAMMOUCH a dit : Bonjour les amis, J'ai des semelles d'un bâtiment qui sont assis sur un remblais et déchets de construction d'une profondeur de 4m à 5m, est ce que le rattrapage de ces semelles "après l'étaiement du bâtiment et le dégagement du remblai " par un béton cyclopéen dans cette profondeur assurera la stabilité du bâtiment ? Bonjour L'opération s'avère délicate Je te propose de faire ce qui suit: 1) faire des carottage de l'intérieur au tour des semelles sur une profondeur > 5m 2) mettre les aciers de tes micros pieux 3) coulage des micros pieux 4) etaiement de tous le plancher 5) dérapage du Béton des poteaux sur 1m 6) coupure de la liaison entre les poteaux et semelles existante 7) traçage des nouvelles semelles et mettre des acier coffrage coulage des nouvelles semelles. Nb: décoffrage min après 28j Cdt
January 16, 20214 yr comment_147483 il y a une heure, AITELHADJ Farid a dit : Bonjour L'opération s'avère délicate Je te propose de faire ce qui suit: 1) faire des carottage de l'intérieur au tour des semelles sur une profondeur > 5m 2) mettre les aciers de tes micros pieux 3) coulage des micros pieux 4) etaiement de tous le plancher 5) dérapage du Béton des poteaux sur 1m 6) coupure de la liaison entre les poteaux et semelles existante 7) traçage des nouvelles semelles et mettre des acier coffrage coulage des nouvelles semelles. Nb: décoffrage min après 28j Cdt Bonsoir Ce que vous préconisez coût plus cher que de démolir et reconstruire Mais avant de parler de travaux ou quoique ce soit. Il lui faut une autorisation et je ne pense pas qu'il l'aura parce que cette zone est strictement interdite par la loi pour tout genre de travaux de construction. Le bâtiment existant est construit sans autorisation !!! S'il ose reprendre les travaux en sous oeuvre sans autorisation et en cas de pbs ===> la prison est juste à côté !!!!!!! Cdlt Edited January 16, 20214 yr by BELLAMINE
January 17, 20214 yr comment_147486 On 1/10/2021 at 1:20 PM, BENAAMMOUCH said: Bonjour les amis, J'ai des semelles d'un bâtiment qui sont assis sur un remblais et déchets de construction d'une profondeur de 4m à 5m, est ce que le rattrapage de ces semelles "après l'étaiement du bâtiment et le dégagement du remblai " par un béton cyclopéen dans cette profondeur assurera la stabilité du bâtiment ? Bonjour; Le bâtiment fait quelle hauteur?