voilà j''ai un bâtiment comportant un sous-sol(parking ) à réaliser , donc voile périphérique en béton, soumis à la poussée des terres avec dallage en pied et dalle en tête...
et en appliquant la poussée de terre dans Arche Voile , j'obtiens un ferraillage beaucoup moins important que quand je calcul le mur comme une poutre d'1.00 m de large ! (ferraillage de poussée : 6.3 cm2/m contre 2.8 cm2/ m dans arche )
comment sa se fait ? cette fonction dans ce module Arche voile est-elle vraiment efficace??
bjr
normalement si le chargement est correcte et aussi le maillage on aura approximativement les mêmes résultats avec n'importe quel logiciel
et n'oublions pas aussi que le schéma RDM doit ê
You can post now and register later.
If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.
Bonjour bonne et heureuse année à tous !
voilà j''ai un bâtiment comportant un sous-sol(parking ) à réaliser , donc voile périphérique en béton, soumis à la poussée des terres avec dallage en pied et dalle en tête...
et en appliquant la poussée de terre dans Arche Voile , j'obtiens un ferraillage beaucoup moins important que quand je calcul le mur comme une poutre d'1.00 m de large ! (ferraillage de poussée : 6.3 cm2/m contre 2.8 cm2/ m dans arche )
comment sa se fait ? cette fonction dans ce module Arche voile est-elle vraiment efficace??