Bonjour bonne et heureuse année à tous !

voilà j''ai un bâtiment comportant un sous-sol(parking ) à réaliser , donc voile périphérique en béton, soumis à la poussée des terres avec dallage en pied et dalle en tête...

et en appliquant la poussée de terre dans  Arche Voile , j'obtiens un ferraillage beaucoup moins important que quand je calcul le mur comme une poutre d'1.00 m de large ! (ferraillage de poussée : 6.3 cm2/m contre 2.8 cm2/ m dans arche  )

comment sa se fait ? cette fonction dans ce module Arche voile est-elle vraiment efficace?? 

 

  • Replies 2
  • Views 1.3k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid

    bjr normalement si le chargement est correcte et aussi le maillage on aura approximativement les mêmes résultats avec n'importe quel logiciel et n'oublions pas aussi que le schéma RDM doit ê

Featured Replies

comment_147559

bjr

normalement si le chargement est correcte et aussi le maillage on aura approximativement les mêmes résultats avec n'importe quel logiciel

et n'oublions pas aussi que le schéma RDM doit être fidèle au model numérique.

par contre il faut souligné que le choix de répartition des charges influence les calculs

donc quand on prend une bande de 1ml comme poutre dans un sens cela ne veut pas dire que c'est juste mais plutôt va dans le sens de la sécurité

puisque réellement le voile s'il est chaîné avec des poteaux on aura une dalle sur 4 appuis plus au moins les moments seront plus faibles

que s'il est seulement liés à la dalle et dallage on aura un moment plus grand. 

cdt

  • Author
comment_147571
Il y a 11 heures, AITELHADJ Farid a dit :

bjr

normalement si le chargement est correcte et aussi le maillage on aura approximativement les mêmes résultats avec n'importe quel logiciel

et n'oublions pas aussi que le schéma RDM doit être fidèle au model numérique.

par contre il faut souligné que le choix de répartition des charges influence les calculs

donc quand on prend une bande de 1ml comme poutre dans un sens cela ne veut pas dire que c'est juste mais plutôt va dans le sens de la sécurité

puisque réellement le voile s'il est chaîné avec des poteaux on aura une dalle sur 4 appuis plus au moins les moments seront plus faibles

que s'il est seulement liés à la dalle et dallage on aura un moment plus grand. 

cdt

Merci Farid pour ta réponse , Bonne journée à toi