Posté(e) Janvier 24, 20214 a comment_147610 Bonjour les ingénieurs, Est que on peut réaliser une semelle filante de 180 m de longueur sans joint de rupture ? les semelles sont entièrement ancrées (profondeur = 2m).
Janvier 24, 20214 a comment_147612 bonjour, à 2 m de profondeur la variation de température est infime et donc en théorie on n'a pas besoin d'un joint de dilatation.par contre pour se passer de joint de rupture il faudrait s'assurer que le sol est homogène sur les 180 ml et qu'il n'y a pas des zones avec une portance sensiblement inférieure à d'autres. en super structure l fortement recommandé de prévoir des joint de dilatation tous les 25-30 m conformément aux règlements en vigueur. OuAllahou A3lam A+
Janvier 24, 20214 a comment_147618 Bonjour Avec 180m il va y avoir des endroits de reprise de bétonnage et il faut tenir compte du retrait du béton après durcissement à jeune âge. Le retrait est souvent accompagné par la création d'un joint de retrait. Cdlt
Janvier 27, 20214 a comment_147666 Bonjour 180m c'est assez grand n'est ce pas, sauf s'il s'agit d'un barrage (pour une étanchéité) mais tiens compte de la reprise de bétoonage, de ce petit retrait qui s'agrandait avec l'âge, de la varriation de la temperature.