  • Bonjour  Une vue en plan est souhaitable ... Cdlt  

  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid

    Bjr Sous les 4 poteaux on met un mini radier Sous forme d'une semelle a débords égaux. On peux la dimensionner avec la résultante des forces s'il n'y a pas d'excentricité. Cdt

  • Bonjour  Ok. pour le dimensionnement, il faut faire deux calculs en optant pour le plus défavorable à savoir : 1- vous faites un premier calcul en ramenant les efforts des quatre poteaux au

Posted Images

Featured Replies

comment_147625

Bonjour 

La présence de 4 poteaux correspond je pense à 4 blocs de structure indépendants. Et par conséquent, faut mieux créer des joints de rupture qui donneront naissance à quatre semelles groupées cad une semelle par poteau.

Cdlt 

comment_147630

Bonjour 

Ok. pour le dimensionnement, il faut faire deux calculs en optant pour le plus défavorable à savoir :

1- vous faites un premier calcul en ramenant les efforts des quatre poteaux au centre de gravité de la semelle. Comme s'il s'agit d'un seul poteau centré sur la semelle transmettant à cette dernière les efforts ramenés par les quatre poteaux. Cette première étape va vous permettre de fixer les dimensions de la semelle BxL (dans ton cas faut viser B=L). Ensuite vous calculer le ferraillage 

2- vous faites le calcul de ferraillage du 1/4 de la semelle sous sollicitations d'un poteau en la supposant dissociée du reste 

Pour ferraillage tu prends le cas le plus défavorable des 1) et 2)