Jump to content
Posted
comment_147699

Slt, je fais une étude des murs de soutenement pour un réservoir d'eau 

Quelles sont les charges à considérer ?

Comment introduire  les charges sur robot EXPERT?

Quelles sont les vérification à établir 

  • Replies 11
  • Views 3.3k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • On suppose plusieurs cas de charge. Par exemple, au début , nous n'avons pas de l'eau.il y aura juste la poussée de le terre. Après , il y aura de l'eau... Et ainsi de suite.

  • Tony_Contest
    Tony_Contest

    Bonjour, J'aurai préféré un schémas ou un plan de l'ouvrage. Parce qu'un modèle de calcul, c'est déjà une interprétation de la réalité. Qu'est ce c'est que le "trou circulaire" au milieu du

  • C'est un mur qui sera en contact avec de l'eau?

Posted Images

Featured Replies

  • Expert
comment_147750

Bonjour,

Pour les charges statiques, il faut utiliser les charges de type hydrostatique qui ont une variation linéaire selon un axe défini (z généralement). Ces charges sont liées au repère local du panneau (valeur positive ou négative selon la face d'application de la charge) :

poussée eau à l'intérieur d'un réservoir :

1505128097_PousseEau2.png.f9dc85aa238e9c01b1ab6d7d758897ce.png

poussée des terres à l'extérieur du réservoir :

1255851202_PousseTerre2.png.e1f2a6ad94cc811ec10e721ffbd32cf1.png

Voir l'aide : https://help.autodesk.com/view/RSAPRO/2019/FRA/?guid=GUID-7912E93B-9B95-4DD6-ADC4-CA2F786F7536

S'il faut tenir compte d'un écoulement, il faut ajouter en plus la pression "dynamique" liée à l'écoulement avec l formule de Bernoulli : pdyn = ro v²/ 2 (masse volumique x vitesse au carré divisée par 2, la pression en N/m², la masse volumique en kg/m3 et la vitesse en m/s).

Bon courage.

Edited by Tony_Contest

  • Author
comment_147755

Merci; mais notre cas c'est un mur de soutènement autour d'un réservoire pour contaminer l'eau 

J'ai appliqué la charge hydrostatique sur le mur 

Ma question;comment étudier la poussée des terres et l'eau?

  • Expert
comment_147760

Vous avez un petit schémas pour expliquer ? Un mur de soutènement autour d'un réservoir pour contaminer l'eau ? Je dois avouer que je ne comprends pas.

Que devez vous étudier, la stabilité du mur, la valeur de la poussée dûe à l'eau, à la terre, le ferraillage du mur ? S'il faut juste étudier la stabilité dur, pas besoin de faire un calcul élément fini.

Attention au phénomène de renard si c'est un mur de protection contre la montée des eaux.

 

  • Author
comment_147793
Le 02/02/2021 à 19:36, Tony_Contest a dit :

Vous avez un petit schémas pour expliquer ? Un mur de soutènement autour d'un réservoir pour contaminer l'eau ? Je dois avouer que je ne comprends pas.

Que devez vous étudier, la stabilité du mur, la valeur de la poussée dûe à l'eau, à la terre, le ferraillage du mur ? S'il faut juste étudier la stabilité dur, pas besoin de faire un calcul élément fini.

Attention au phénomène de renard si c'est un mur de protection contre la montée des eaux.

 

 

Capture.PNG

à l’instant, Aoua nour a dit :

 

Capture.PNG

ça mon exemple 

il y a 1 minute, Aoua nour a dit :

 

Capture.PNG

ça mon exemple 

je devais étudier, la stabilité du mur, la valeur de la poussée dûe à l'eau, à la terre, merci 

comment_147798

On ne peut pas modéliser ceci sur Robot expert..c'est un cas non classique.

Puisque la structure est modélisée, on ajoute les charges triangulaires gamma*h pour l'eau et pour la poussée de la terre (ou butée).

 

Edited by BUILDER

  • Author
comment_147799
Il y a 6 heures, BUILDER a dit :

On ne peut pas modéliser ceci sur Robot expert..c'est un cas non classique.

Puisque la structure est modélisée, on ajoute les charges triangulaires gamma*h pour l'eau et pour la poussée de la terre (ou butée).

 

 Merci ;Est ce que en étudier la poussée de l'eau ou uniquement la poussée de terre et la charge exploitation(l'eau)??

comment_147800

On suppose plusieurs cas de charge.

Par exemple, au début , nous n'avons pas de l'eau.il y aura juste la poussée de le terre.

Après , il y aura de l'eau...

Et ainsi de suite.

  • Expert
comment_147820

Bonjour,

J'aurai préféré un schémas ou un plan de l'ouvrage. Parce qu'un modèle de calcul, c'est déjà une interprétation de la réalité.

Qu'est ce c'est que le "trou circulaire" au milieu du radier ?

C'est en fait un ouvrage de rétention enterré qui sert à conserver le liquide du réservoir central cylindrique (qui serait à l’emplacement du trou) au cas où il y ait rupture de la cuve centrale ?

La poussée du liquide s'applique sur l'intérieur des parois ?

La poussée des terres s'applique sur l'extérieur des parois ?

Pourquoi le radier de fond est à mi hauteur des voiles ?

Il faut étudier différents scénarios (je ne comprends toujours pas de quel type d'ouvrage il s'agit, où est le réservoir...) :

1. poussée extérieure du terrain sur les murs.

2. poussée de l'eau (ou du liquide) à l'intérieur des murs.

3. une charge éventuelle sur le remblai des partie enterrées.

 

Concernant le modèle :

- il faut affiner le maillage

- il est préférable de définir une élasticité sous radier et non un appui sous radier comme vous avez fait.

- avez vous essayer d'appliquer charges tel qu'expliqué dans mon premier post ?

Vous pouvez, si vous le souhaitez, partager votre modèle robot en le zippant et en le partageant ici (s'il n'est pas trop lourd), ou en le mettant en accès sur google drive, wetranfer, grosfichier.com ou autre.

Bon courage.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...