Aller au contenu
Posté(e)
comment_147711

Bonjour,

J'évoque aujourd'hui le sujet du rôle des diaphragmes dans le cas réel des constructions et notamment dans la stabilité globale des bâtiments vis à vis des efforts horizontaux du type vent et sismique. 

On effet pour avoir le cœur nette, je voudrais avoir vos avis sur la démarche que j'ai opté pour la justification des poteaux en béton armé support d'une toiture en charpente métallique (couverture en bac sec). En effet l'enveloppe du bâtiment est en agglo.

J'ai fait un premier modèle de calcul robot pour le dimensionnement de la charpente métallique et faire sortir les réactions d'appui. 

image.thumb.png.276bf25325142f7354382a9690269554.png

Dans un second modèle de calcul j'ai introduit ces réactions en tête des poteaux béton:

image.thumb.png.2933bead34dec3a7e05e7a39d67f9ae4.png

 

Sans ce diaphragme le déplacement des têtes des poteaux béton est assez conséquent.

Je me demande aussi: Est ce qu'il serait préférable d'opter pour une poutre au vent afin de mieux assimiler la toiture à un diaphragme ?

J'opterai bien sur pour des ramasses pannes en pignons, c'est pas encore fini :)

Un petit rappel pour info :

image.thumb.png.41374f802cac3507ba0774c271e87adb.png

 

image.thumb.png.ff72ec6f1b47046650abef6bbc2cc2f7.png