salut à toutes et à tous;

Dans la vérification de la limitation d'ouverture des fissurations (article A.5.3.3 et article B.6.3 du CBA 93) est ce que les fondation cas habituel, sol non agressif, pas de présence d'eau, peuvent être considérée comme cas préjudiciable.

  • Réponses 5
  • Vues 1.2k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

Images postées

recommended_posts

comment_148073

Bonjour

En principe NON. Mais pour des raisons de sécurité et de circulation des eaux pluviales en conditions d'intempéries, faut mieux la considérer préjudiciable.

Ci après un extrait du BAEL 91 rév 99 à toute fin utile :

image.png.3e35d11c9d3cb470b8320cffd373b55a.png

  

comment_148076
il y a 5 minutes, abdennour15 a dit :

merci pour la réponse. donc si des conditions d’étanchéité des fondations sont réunies, la fondation peut être considérée peu préjudiciable.

Absolument

comment_148081

Bonsoir à vous,

Personnellement, j'ai toujours penser qu'il est absurde de considérer la fondation en fissuration peu préjudiciable ! On peux tout évaluer, tout simplifier, mais avec les fondations, il faut mieux être au delà même de la sécurité.

Bonne continuation.