Bonjour !

Voici ma préoccupation. J'ai deux Colonnes qui se superposent (du premier et du second niveau). Ces colonnes n'ont pas les mêmes sections.  celle du niveau inférieure est plus grande que celle du niveau supérieur ( ce sont les colonnes d'une ossature en béton). Et après dimensionnement les barres les sections d'armature ne sont pas les mêmes. Comment devrais-je placer les armatures de la colonne du niveau supérieur ( les barres d'attente, comment seront-elle fixées). Merci !

  • Réponses 11
  • Vues 4.2k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Images postées

recommended_posts

comment_148653

Bonjour 

en lisant les commentaires , on a oublier 03 choses importantes pour mettre des barres dans un poteau

1- l'espacement des barres < 25cm donc pour 15x35 il te faut 6 barres au lieu de 4

2- la réduction ne doit pas dépasser 25%  (50/35) =1.43 soit 43% de réduction

et 25/15 = 1.66  soit 66% de réduction 

3- dimension min d'un poteau à vérifier selon les normes usuelles.

 

Note : la bonne conception dans ce cas de figure sera un poteau 25x50 inf et un poteau de 20 x 40 en dessus.