Dans les extraits NF P 06-004, concernant les éléments constitutifs des maçonneries, norme suggère de prendre par exemple pour des briques creuses de 15 un poids de 1300N/m^2. Voici ma question: s'il faut évaluer le chargement sur une dalle de planchers. ce chargement pourrait être considéré comme cloison des distributions dans le cas où il y a de locaux à séparer avec de la brique?

Si tel est le cas. Ce chargement prend en compte la hauteur du cloison ou il y a un seuil d'utilisation ?

Merci!!!

  • Replies 1
  • Views 717
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Popular Days

Featured Replies

comment_148639

bonsoir,

je ne connais pas  la norme utilisée au Congo mais le DTR algériens distingue entre les mur portés directement par les poutres ' surtout les murs extérieurs) des cloisons de distribution.

pour les murs extérieurs l'évaluation est faite en prenant le poids d'un m² de mur d'une certaine épaisseur par la hauteur du mur- 'est une charge linéique

pour les cloisons de distribution elles sont évaluées forfaitairement par une charge répartie au m² de plancher. c'est une charge surfacique.