J'ai une petite question concernant le contreventement d'un bâtiment.
J'ai des voiles intérieurs qui sont en BA et les murs de façade en maçonnerie. Je veux regarder la répartition des efforts dans chaque voile et ma question est : comment dois-je répartir ces efforts entre ceux en BA et ceux en maçonnerie?
En gros, j'ai déjà contreventé des bâtiments uniquement avec des voiles en BA. Mais là j'ai deux types de murs... Puis-je prendre l'inertie des murs en maçonnerie sans compter les alvéoles des parpaings? Ou dois-je faire une inertie équivalente pour pouvoir répartir équitablement les efforts de vent?
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée à tous
Bonjour
Voir Eurocode 6 : calcul des ouvrages en maçonnerie
Même si vous arrivez à évaluer l'inertie en tenant compte des alvéoles des parpaings. Il y a lieu de connaître la RIGIDITÉ ! (l'
You can post now and register later.
If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.
Bonjour à tous,
J'ai une petite question concernant le contreventement d'un bâtiment.
J'ai des voiles intérieurs qui sont en BA et les murs de façade en maçonnerie. Je veux regarder la répartition des efforts dans chaque voile et ma question est : comment dois-je répartir ces efforts entre ceux en BA et ceux en maçonnerie?
En gros, j'ai déjà contreventé des bâtiments uniquement avec des voiles en BA. Mais là j'ai deux types de murs... Puis-je prendre l'inertie des murs en maçonnerie sans compter les alvéoles des parpaings? Ou dois-je faire une inertie équivalente pour pouvoir répartir équitablement les efforts de vent?
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée à tous