Bonjour 

Je voudrais faire la DDC pour la structure jointe 

En effet elle est soumise à une vitesse du vent de 30m/s

 

Screenshot_20210504-183427_Word.jpg

Screenshot_20210504-183456_Word.jpg

L'entre axe des poteaux est de 2m et le bardage est en panneau béton armé épaisseur 5cm 

  • Réponses 5
  • Vues 1.6k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Tony_Contest
    Tony_Contest

    Bonjour, Quelle règlementation de vent ? Vous devez calculer la pression de base. Puis le coefficient de trainée (ou Ce-Ci, ou cf selon la règlementation que vous utilisez) Vous au

Images postées

recommended_posts

  • Auteur
comment_149470

Bonjour

Merci de l'intérêt que vous apportez à ce sujet.

la réglementation BAEL 91 révisée 99.

Ci dessous quelque caractéristiques et données.

 

 

Screenshot_20210508-045425_Gmail.jpg

Modifié par Bblan

  • Membre Leader
comment_149473

Bonjour,

Quelle règlementation de vent ?

Vous devez calculer la pression de base.

Puis le coefficient de trainée (ou Ce-Ci, ou cf selon la règlementation que vous utilisez)

Vous aurez alors les efforts qui s'appliquent sur les poteaux.

Un préfabricant m'avait demandé ce calcul il y a longtemps, pour réaliser des poteaux de clôture en H en béton armé... A l'époque, je n'avais pas su faire : en béton armé, l'enrobage des armatures ne pouvait pas être respecté.

Avant de faire des calculs, quel enrobage et quelle qualité de béton envisagez vous ?

Le petit noyau central de 5x5cm... Allez vous tenter d'y mettre une armature (sans armature le poteau sera fragile).

Bon courage.

  • Auteur
comment_149499
Le 08/05/2021 à 06:30, Tony_Contest a dit :

Bonjour,

Quelle règlementation de vent ?

Vous devez calculer la pression de base.

Puis le coefficient de trainée (ou Ce-Ci, ou cf selon la règlementation que vous utilisez)

Vous aurez alors les efforts qui s'appliquent sur les poteaux.

Un préfabricant m'avait demandé ce calcul il y a longtemps, pour réaliser des poteaux de clôture en H en béton armé... A l'époque, je n'avais pas su faire : en béton armé, l'enrobage des armatures ne pouvait pas être respecté.

Avant de faire des calculs, quel enrobage et quelle qualité de béton envisagez vous ?

Le petit noyau central de 5x5cm... Allez vous tenter d'y mettre une armature (sans armature le poteau sera fragile).

Bon courage.

Bonjour

Pour le vent c'est Nv 65.

L'enrobage est de 3 cm

  • Membre Leader
comment_149507

Bonjour,

Avec une masse volumique de l'air à 1.225kg/m3, p = ro V²/2 = 1.225 30²/2 = 551.25N/m²

Le coefficient de trainé se lit dans le tableau N et V pour les éléments isolés :

[Sans titre]_1005202106373200.pdf

Pour un panneau de 4m de large isolé et 3.95m de haut qui descendrait au sol (par exemple), le coefficient Ct pour lambda = 3.95/4 = 0.9875 se lit sur le schémas :

Ct = 1.53 environ.

La pression de vent globale sur le panneau vaut donc (le coefficient de trainée tient compte de la surpression à l'avant et de la dépression à l'arrière) :

p = 1.53 x 55.13 = 84.35 daN/m²

L'effort horizontal sur le poteau central : 84.35x2x3.95 =666.2 daN

Le moment global : 666.2 x 3.95 / 2 = 1316 daN.m avec un massif qui serait au niveau du sol, si le massif est enterré de h, le moment est augmenté d'autant : M=666.2x(3.95/2+h).

Les poteaux de rive prennent demi charge.

Ces efforts sont à pondéré selon la règlementation.

Ce calcul est valable pour une configuration donnée, si les poteaux sont des poteaux de cloture type, ils doivent pouvoir être utilisés dans toutes les conditions géométrique possible, il faut alors prendre un coefficient de trainée "global" : Ct =2....

Pour le calcul de béton armé du poteau, dessinez le contour "intérieur" en tenant compte de l'enrobage, puis l'épaisseur des cadres et/ou épingles (Ø6mm) vous aurez alors une idée de la place qui reste pour les armatures filantes, vous allez voir que c'est compliqué de mettre tout le monde dans cet espace. Si on ne tenait pas compte de la section réduite au niveau de la nervure, en prenant 20x25 avec les 25cm utilisés dans le sens du vent. Le calcul donne MELU = 1974 daN.m, la section d'armature en flexion simple : 2.52cm² environ, soit 2 HA12 + 1 HA8 par face. Il faut voir où se trouve le point de contrainte nulle à l'ELU pour déterminer si les feuillures sont pénalisantes, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Il faudra obligatoirement, au minimum, une épingle qui assure la liaison entre les 2 faces, le noyau central doit donc être élargi.

Réflexion (qui ne fonctionne pas après vérification) : une alternative : le béton fibré avec une résistance en traction non nulle, limitée à la contrainte admissible donnée par le dosage en fibre (se référer à l'avis technique des fibres). contrainte =  M/(I/V) calcul précis du I/V à faire. Pour la faisabilité, en partant sur bh²/6 = 20x25²/6 = 2083 cm3 : contrainte = 1974 / 2083 = 0.947 daN/mm² = 9.47 MPa... Ca ne fonctionnera pas en fibré (il n'y a pas de fibre à ma connaissance qui permettent d'atteindre 9.47MPa en traction, il faut rester en dessous de 5 MPa)

 

Bon courage.