Aller au contenu
Posté(e)
comment_149488

Bonsoir.

Dans la cadre d'un projet, le plan de ferraillage ci-joint du GBA a été validé par la MAitrise d'oeuvre. J'aimerais faire une note justificative pour réduire le ferraillage de ce GBA afin qu'il soit à nouveau validé par la MO.

J'aimerais voir vos différentes idées sur le plan technique.

image_2021-05-08_172154.png.d2e01cbb26803858a7e7839eba776272.png 

image_2021-05-08_172506.png.a3caa3e7527f84fdeb60bb07ea5398b1.png

  • Réponses 4
  • Vues 4.7k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Images postées

recommended_posts

comment_149501

bonsoir,

quel est le but de la manœuvre? gagner un peu d'acier. nous sommes en présence d'un béton  armé au  strict minimum ( moins de 50 kg/m3.)

nous sommes sur les aciers les plus fins utilisés en BTPH. les règles concernant les espacements minimum et maximum nous  obligent à adopter la configuration présentée.est un avis personnel .

OuAllahou A3lame

A+

  • Auteur
comment_149513
16 hours ago, FRIDJALI said:

bonsoir,

quel est le but de la manœuvre? gagner un peu d'acier. nous sommes en présence d'un béton  armé au  strict minimum ( moins de 50 kg/m3.)

nous sommes sur les aciers les plus fins utilisés en BTPH. les règles concernant les espacements minimum et maximum nous  obligent à adopter la configuration présentée.est un avis personnel .

OuAllahou A3lame

A+

Merci pour votre retour..

Si on part sur l'hypothèse selon laquelle le GBA se ferraille avec deux filants HA12, vous ne trouvez pas que le ferraillage ci-dessus est très surabondant?

comment_149514

bonjour,

il s'agit là de GBA préfabriqué. ces éléments sont armés à la fissuration et à la manutention et probablement au choc.c'est pour cela qu'il te semble surdimensionnés alors qu'en fait le ratio d'acier est très faible.de l'ordre de 80 kg/m3

OuAllahou A3lam

A+ 

  • Auteur
comment_149515
1 hour ago, FRIDJALI said:

bonjour,

il s'agit là de GBA préfabriqué. ces éléments sont armés à la fissuration et à la manutention et probablement au choc.c'est pour cela qu'il te semble surdimensionnés alors qu'en fait le ratio d'acier est très faible.de l'ordre de 80 kg/m3

OuAllahou A3lam

A+ 

Je suis d'accord avec vous. Le ferraillage est renforcé à cause de la manutention

Merci pour cet échange

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…