Bonjour, Pour la pression sur un auvent, voir eurocodes. On peut consideré un coefficient de pression de 2 pour la dépression. La dépression c'est une pression qui tend à soulever l'auvent.
-
Bonjour. Peut être : https://www.bncm.fr/public/uploads/2020/04/CNC2M-N0380-REC-EC1-CM-Application-NF-EN-1991-1-4-Juillet-2017.pdf Page 23/24. Pour une toiture isolée (plutôt qu'un auve
-
Merci je regarde ça ! Pour le vent de manière générale,il faut toujours considérer un cas pour une direction de vent selon une direction et un autre cas où le vent est selon l'autre direction c'est
Bonjour,
Pour dimensionner la fond. d'un auvent de station service le problème est le vent, or j'ai une pression dynamique de pointe après calcul de 1 kn/m² mais comment faire pour avoir la charge de vent w à partir de cette pression mais surtout comment la considérer pour le calcul de fond ?
Charge horizontale uniformément répartie sur le poteau du auvent ?Charge ponctuelle verticale en tête du poteau ? Charge ponctuelle à mi hauteur du poteau ?