Bonjour,

Pour dimensionner la fond. d'un auvent de station service le problème est le vent, or j'ai une pression dynamique de pointe après calcul de 1 kn/m² mais comment faire pour avoir la charge de vent w à partir de cette pression mais surtout comment la considérer pour le calcul de fond ?
Charge horizontale uniformément répartie sur le poteau du auvent ?Charge ponctuelle verticale en tête du poteau ? Charge ponctuelle à mi hauteur du poteau ?

  • Réponses 13
  • Vues 2.8k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Bonjour, Pour la pression sur un auvent, voir eurocodes. On peut consideré un coefficient de pression de 2 pour la dépression. La dépression c'est une pression qui tend à soulever l'auvent.

  • Tony_Contest
    Tony_Contest

    Bonjour. Peut être : https://www.bncm.fr/public/uploads/2020/04/CNC2M-N0380-REC-EC1-CM-Application-NF-EN-1991-1-4-Juillet-2017.pdf Page 23/24. Pour une toiture isolée (plutôt qu'un auve

  • Merci je regarde ça ! Pour le vent de manière générale,il faut toujours considérer un cas pour une direction de vent selon une direction et un autre cas où le vent est selon l'autre direction c'est

recommended_posts

  • 7 mois après...
comment_153846

Bonjour,

Pour la pression sur un auvent, voir eurocodes. On peut consideré un coefficient de pression de 2 pour la dépression. La dépression c'est une pression qui tend à soulever l'auvent.

Connaissant cette pression et le poids des éléments,  on peut faire un calcul d'equilibre , et déterminer ainsi les réactions nécessaires au calcul.

Cordialement. 

  • Auteur
comment_153847
il y a 8 minutes, KARIMTCA a dit :

Bonjour,

Pour la pression sur un auvent, voir eurocodes. On peut consideré un coefficient de pression de 2 pour la dépression. La dépression c'est une pression qui tend à soulever l'auvent.

Connaissant cette pression et le poids des éléments,  on peut faire un calcul d'equilibre , et déterminer ainsi les réactions nécessaires au calcul.

Cordialement. 

J'avoue que j'arrive pas à y voir clair malgré les explications, s'il y a un exemple/exercice ...

  • Membre Leader
comment_153851

Bonjour.

Peut être : https://www.bncm.fr/public/uploads/2020/04/CNC2M-N0380-REC-EC1-CM-Application-NF-EN-1991-1-4-Juillet-2017.pdf

Page 23/24.

Pour une toiture isolée (plutôt qu'un auvent, tu trouveras des réponses plus adéquates en faisant une recherche), il faut considérer que la circulation de l'air peut être gênée (lorsqu'il y a des véhicules à la station service par exemple). Cela joue sur le coefficient d'obstruction.

Illustration du calcul en monopente ici : https://eurocodes-tools.com/fr/toitures-isolees-explications

Pour du bipente : exemple https://www.dlubal.com/fr/support-et-formation/support/base-de-connaissance/001542

Autre exemple très récent et très bien détaillé en bipente (je n'ai pas vérifié si le calcul est juste) : https://coursconstructionacier.fr/2020/11/22/exemple-de-calcul-au-vent-sur-toiture-isolee-a-deux-versants-selon-ec1-1-4/

Il faut appliquer ces charges à la structure du auvent pour obtenir après calcul les réactions d'appuis.

Cordialement.

 

 

 

 

  • Auteur
comment_153917
Le 20/12/2021 à 03:41, Tony_Contest a dit :

Bonjour.

Peut être : https://www.bncm.fr/public/uploads/2020/04/CNC2M-N0380-REC-EC1-CM-Application-NF-EN-1991-1-4-Juillet-2017.pdf

Page 23/24.

Pour une toiture isolée (plutôt qu'un auvent, tu trouveras des réponses plus adéquates en faisant une recherche), il faut considérer que la circulation de l'air peut être gênée (lorsqu'il y a des véhicules à la station service par exemple). Cela joue sur le coefficient d'obstruction.

Illustration du calcul en monopente ici : https://eurocodes-tools.com/fr/toitures-isolees-explications

Pour du bipente : exemple https://www.dlubal.com/fr/support-et-formation/support/base-de-connaissance/001542

Autre exemple très récent et très bien détaillé en bipente (je n'ai pas vérifié si le calcul est juste) : https://coursconstructionacier.fr/2020/11/22/exemple-de-calcul-au-vent-sur-toiture-isolee-a-deux-versants-selon-ec1-1-4/

Il faut appliquer ces charges à la structure du auvent pour obtenir après calcul les réactions d'appuis.

Cordialement.

 

 

 

 

Merci je regarde ça !
Pour le vent de manière générale,il faut toujours considérer un cas pour une direction de vent selon une direction et un autre cas où le vent est selon l'autre direction c'est ça ? D'où des moments en pieds selon les deux directions si l'on combine les deux cas ?

comment_153919
il y a 11 minutes, azertt a dit :

Merci je regarde ça !
Pour le vent de manière générale,il faut toujours considérer un cas pour une direction de vent selon une direction et un autre cas où le vent est selon l'autre direction c'est ça ? D'où des moments en pieds selon les deux directions si l'on combine les deux cas ?

donne ton email

jai petite exemple

  • Auteur
comment_154033
Le 26/12/2021 à 19:00, Tony_Contest a dit :

Bonjour,

Les cas de vent ne se cumulent pas.

Il peut éventuellement y avoir un cas de vent oblique.

Cordialement.

Cela veut dire qu'il peut y avoir que deux cas de vent et il faut considérer l'un ou l'autre mais pas les deux en même temps pour la conception ?

Exemple avec un cas de vent arrivant sur les façades et un cas de vent arrivant sur les pignons. On considèrera donc un des deux cas et pas le vent arrivant suivant les deux directions ?

Vent oblique dans quelle situation ?