Jump to content
Posted
comment_149805

Bonjour,

Comment calculer l'effort que reprend une barre d'acier en attente et de fait combien faut-il en placer en fonction de l'effort normal sollicitant ?

Semelle dans gros béton typiquement; poteau, fût

  • Replies 12
  • Views 3.4k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • BELLAMINE
    BELLAMINE

    Bonjour  La longueur des barres d'acier en attente n'est autre que la longueur de recouvrement des barres pour assurer la continuité d'une partie d'ouvrage avec une autre. Pour la justificat

  • C'est assez simple, du moment que l'acier est ancré complétement dans le béton, alors l'acier peut travailler à sa contrainte maxi de 500 MPa / 1,15 (coef sécurité). Voir l'eurocode EC2-1/ articl

  • Oui la longueur d'ancrage Lbd de l'Eurocode, c'est pour un ancrage dans le béton. Si il y a scellement à la résine, il faut regarder la documentation de la résine afin de déterminer les longueurs à sc

Featured Replies

  • Expert
comment_149852

Bonjour ,,

En pratique, on prend en général la même section des barres qui viendraient au dessus. Si c'est des attentes pour une colonne , alors on prend la même section que celle de la colonne.

Cordialement. 

  • Author
comment_149855
Il y a 4 heures, KARIMTCA a dit :

Bonjour ,,

En pratique, on prend en général la même section des barres qui viendraient au dessus. Si c'est des attentes pour une colonne , alors on prend la même section que celle de la colonne.

Cordialement. 

Merci donc à priori si HA 12 alors HA 12 mais sais tu comment calculer l'effort de traction qu'équilibre une attente ?

comment_149862

bonjour,

qui dit attente dit suite à venir.

la suite c'est la partie qu'on va rajouter. très souvent c'est un étage supplémentaire et donc des poteaux au dessus des poteaux déjà coulés et comportant des attentes.

dans le cas des poteaux le nombre ne peut que diminuer ( dans le cas général)et le nombre aussi.

ainsi, les attentes doivent être à l'endroit précis des futures aciers de façon à assurer la continuité. si la configuration ne le permet pas on réera des attentes (avant coulage de l'élément et en respectant la longueur d'ancrage.

OuAllahou A3lam

A+

comment_149864

Bonjour 

La longueur des barres d'acier en attente n'est autre que la longueur de recouvrement des barres pour assurer la continuité d'une partie d'ouvrage avec une autre.

Pour la justification au niveau de cette zone de recouvrement on ne prend pas le double de la section courante des aciers !!!

Cdlt

  • 3 weeks later...
  • Author
comment_150230

Je vois mais qu'en-est il de l'effort que peut mobiliser et donc équilibrer une barre en attente ?

La longueur de recouvrement n'est pas la même que celle de scellement d'environ 50 diamètre ?

comment_150232
Il y a 2 heures, azertt a dit :

Je vois mais qu'en-est il de l'effort que peut mobiliser et donc équilibrer une barre en attente ?

La longueur de recouvrement n'est pas la même que celle de scellement d'environ 50 diamètre ?

La longueur de scellement est une longueur d'ancrage d'une barre d'acier dans le béton. Cette longueur est déterminée de tel sorte que l'effort de traction dans la ou les barre(s) d'acier(s) soit équilibrer par l'effort d'adhérence acier-béton.

La longueur de recouvrement sert à assurer la continuité de transition des efforts d'un élément de structure     

Un lien à toute fin utile

https://calculocivil.com/fr/ec2/recouvrement/base

 

Edited by BELLAMINE

  • 2 months later...
  • Author
comment_151711

Up peut-être des professionnels avec des années d'expériences peuvent aider, en effet si je veux liaisonner soigneusement une semelle isolée sur un puit en gros béton combien d'aciers en attente il faut ?Comment cela se calcule et surtout quel effort de traction équilibre un acier.

  • Expert
comment_151715

C'est assez simple, du moment que l'acier est ancré complétement dans le béton, alors l'acier peut travailler à sa contrainte maxi de 500 MPa / 1,15 (coef sécurité).

Voir l'eurocode EC2-1/ article 8.4.3(2) et l'article 8.4.4(1) pour calculer le Lbd qui est la longueur d'ancrage de calcul. En gros pour un C25/30, c'est 40Ø d'ancrage dans des bonnes conditions d'adhérence pour faire travailler l'acier à pleine capacité. Si c'est pas possible d'ancrer 40Ø alors la traction admissible sera à diminuer au prorata de la longueur d'ancrage de l'acier.

Maintenant si c'est de la compression uniquement entre semelle et gros béton, il suffit de mettre en place des liaisons de principe pour solidariser les éléments.

comment_151719
il y a 37 minutes, canartik a dit :

C'est assez simple, du moment que l'acier est ancré complétement dans le béton, alors l'acier peut travailler à sa contrainte maxi de 500 MPa / 1,15 (coef sécurité).

Voir l'eurocode EC2-1/ article 8.4.3(2) et l'article 8.4.4(1) pour calculer le Lbd qui est la longueur d'ancrage de calcul. En gros pour un C25/30, c'est 40Ø d'ancrage dans des bonnes conditions d'adhérence pour faire travailler l'acier à pleine capacité. Si c'est pas possible d'ancrer 40Ø alors la traction admissible sera à diminuer au prorata de la longueur d'ancrage de l'acier.

Maintenant si c'est de la compression uniquement entre semelle et gros béton, il suffit de mettre en place des liaisons de principe pour solidariser les éléments.

Exact si je peux ajouter une chose, souvent les barres en attentes lors de compression centrée n'est pas à calculer, elles permettent la solidarisation. 

Longueur d'ancrage souvent de 40phi ou 50phi si les conditions d'adhérence acier et béton ne sont pas optimales et longueur de scellement d'armatures à distinguer de la longueur d'ancrage souvent de 15cm mini pour se placer du côté de la sécurité.

Edited by ipcc

  • Author
comment_151747

Merci pour toutes les réponses on est d'accord que la longueur d'ancrage de l'armature est différente de la longueur de scellement qui implique de la résine c'est bien cela?

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest