Bonjour,

Je voudrais poser une question concernant le ferraillage de l’acrotère, généralement on dispose de deux nappes d'armatures en HA10 espacées de 15 cm comme armatures verticales, et la même disposition en HA8 pour le ferraillage horizontal, avec une épaisseur de 10 cm.

Dans un projet de construction, l'entreprise a procédé au ferraillage de l’acrotère en posant seulement 1 seule nappe d'acier (verticaux et horizontaux) malgré que le plan établit par le B.E.T mentionnait 2 nappes d'aciers.

La question est, est ce que ce n'est pas grave de couler un acrotère avec une seule nappe ? Dans le cas contraire, comment justifier la section d'armatures de l’acrotère ?

  • Réponses 5
  • Vues 3.1k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_150082

bonjour,

vous avez là deux problèmes distincts. un premier d'ordre contractuel et le deuxième d'ordre technique.

contractuellement l'entreprise se devait de réaliser l'acrotère conformément aux plans approuvés et vous étés donc en droit de refuser le travail et faire démolir.

techniquement, selon que l'acrotère soit sur une terrasse accessible ou non il sera calculé différemment.

il y lieu donc de vérifier si le ferraillage mis en place est apte à reprendre les contraintes générées par le sollicitations considérées pour le cas en question.

si le ferraillage mis en place est suffisant et placé correctement vous avez la faculté d'accepter le travail moyennant une réfaction sur le prix. dans le cas contraire c'est la démolition.

OuAllahou A3lam

A+

  • Auteur
comment_150083
il y a une heure, FRIDJALI a dit :

bonjour,

vous avez là deux problèmes distincts. un premier d'ordre contractuel et le deuxième d'ordre technique.

contractuellement l'entreprise se devait de réaliser l'acrotère conformément aux plans approuvés et vous étés donc en droit de refuser le travail et faire démolir.

techniquement, selon que l'acrotère soit sur une terrasse accessible ou non il sera calculé différemment.

il y lieu donc de vérifier si le ferraillage mis en place est apte à reprendre les contraintes générées par le sollicitations considérées pour le cas en question.

si le ferraillage mis en place est suffisant et placé correctement vous avez la faculté d'accepter le travail moyennant une réfaction sur le prix. dans le cas contraire c'est la démolition.

OuAllahou A3lam

A+

Bonjour Monsieur,

D'abord, le B.E.T qui a établit les plans n’était pas chargé du suivi de la réalisation. Concernant la terrasse, c'est une terrasse inaccessible. 

  • Auteur
comment_150084

Monsieur FRIDJALI:

Concernant la section d'armature d'une seule nappe; qui est de 7HA10/ml, elle dépasse largement la section calculée du fait que l’acrotère n'est que faiblement sollicité et il n'est soumis qu'à son poids propre ainsi qu'une force horizontal de la main courante égale à 100 Kg/ml; elle est aussi supérieure au section de ferraillage minimale recommandées par les règlements de calcul, donc il reste à savoir est ce qu'on doit disposé les armatures dans les deux faces de l’acrotère (ép=10cm) ou bien une seule nappe est suffisante ?

comment_150086

bonjour,

vous dites vous même que le coté technique ne pose pas problème. donc il vous reste à résoudre le problème contractuel.

le prix dans le contrat est celui d'un BA conformément aux plans.donc un prix supérieur au béton exécuté. c'est à vous de décider.