- Réponses 4
- Vues 985
- Créé
- Dernière réponse
Meilleurs contributeurs dans ce sujet
-
gerardwarm 1 message
-
Bisudi Bazola Aimé 1 message
-
BELLAMINE 1 message
-
Ngassam Hermann 1 message
Jours populaires
Messages populaires
-
Le plus simple (ou simplifié), c' est de le calculer comme une dalle inversée.
-
Bonjour Pour la première étape de predimensionnement on fait un calcul macroscopique. C'est à dire vous considérez le radier comme une grande semelle en ramenant les efforts des poteaux et voile
-
tout depend comment tu le fais si c'est par logiciel RSA il suffit de modeliser ton batiment et d'introduire le coefficient de réaction du sol Kz et le logiciel te fera le calcul complet si c'es
Bonjour.. j'ai un soucis avec le calcul d'un radier epais de 90 cm dépasseur. Et j'ai deux questions.
1-la charge pu avec laquelle on calcul le moment est bien surfacique? Si oui c'est bien en divisant Nelu(du poteau le plus chargé) par la surface du radier qu'on l'obtiens ?
2- comment calculer la hauteur utile de ce radier double nappe (barres de 20 en lx et ly dans les 2 nappes)..
Merci!