Bonjour, 

S'il vous plaît, je veux savoir pourquoi on fait la vérification du béton  à  ELS (pour quelle raison)  et qu'elles sont les conséquences engendrées si cettte vérification  n'est pas vérifiée? 

 

Merci beaucoup 

  • Réponses 5
  • Vues 1.2k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

Messages populaires

  • Bonjour, L'ELU sert à vérifier la résistance. L'ELS sert à vérifier le déformation. Pour le béton, le paramètre déterminent est la type de fissuration (peu préjudiciable, préjudiciable et tr

  • À l'ELU, on veut que le bâtiment tienne. C'est tout. À ELS, l'important, c'est le confort de l'usager et la durabilité. Le confort en réduisant la flèche. Le durabilité en protégeant les armature

  • gerardwarm
    gerardwarm

    Par exemple, un bassin se calcule aux ELS.  

recommended_posts

comment_150413

Bonjour,

L'ELU sert à vérifier la résistance. L'ELS sert à vérifier le déformation.

Pour le béton, le paramètre déterminent est la type de fissuration (peu préjudiciable, préjudiciable et très préjudiciable).

Pour des éléments travaillant en flexion :

En fissuration peu préjudiciable, c'est souvent l'ELU qui est dimensionnant mais il ne faut pas oublier L'ELS.

En fissuration préjudiciable, c'est souvent l'ELS qui est dimensionnant.

Et en très préjudiciable c'est toujours l'ELS qui est dimensionnant.

  • Auteur
comment_150419
Il y a 6 heures, bansan a dit :

Bonjour,

L'ELU sert à vérifier la résistance. L'ELS sert à vérifier le déformation.

Pour le béton, le paramètre déterminent est la type de fissuration (peu préjudiciable, préjudiciable et très préjudiciable).

Pour des éléments travaillant en flexion :

En fissuration peu préjudiciable, c'est souvent l'ELU qui est dimensionnant mais il ne faut pas oublier L'ELS.

En fissuration préjudiciable, c'est souvent l'ELS qui est dimensionnant.

Et en très préjudiciable c'est toujours l'ELS qui est dimensionnant.

 

Il y a 6 heures, bansan a dit :

Bonjour,

L'ELU sert à vérifier la résistance. L'ELS sert à vérifier le déformation.

Pour le béton, le paramètre déterminent est la type de fissuration (peu préjudiciable, préjudiciable et très préjudiciable).

Pour des éléments travaillant en flexion :

En fissuration peu préjudiciable, c'est souvent l'ELU qui est dimensionnant mais il ne faut pas oublier L'ELS.

En fissuration préjudiciable, c'est souvent l'ELS qui est dimensionnant.

Et en très préjudiciable c'est toujours l'ELS qui est dimensionnant.

Je suis dans le premier cas, le dimensionnement sera fait à ELU avec la vérification à ELS. Mais, pourquoi cette vérification?  et pourquoi on dimensionne seulement à ELU ?

comment_150422

À l'ELU, on veut que le bâtiment tienne. C'est tout.

À ELS, l'important, c'est le confort de l'usager et la durabilité. Le confort en réduisant la flèche. Le durabilité en protégeant les armatures des agressions extérieures.

La fissuration peu préjudiciable autorise un travail important des aciers puisqu'on ignore (presque) la fissuration. Il y a dimensionnement aussi à l'ELS. C'est juste que ça sera rarement dimensionnant pour des dimensions d'ouvrages courants.