Bonsoir,

J'ai une question, 

lorsque j'ai  calculé les efforts sismiques supportées par les poteaux et les voiles j'ai trouvé que le pourcentage d'effort sismique pris par les poteaux égal à 57.8% qui est supérieur à  celui des voiles qui est égal à 42.2% dans le sens X et dans le sens Y j ai trouvé que le pourcentage des efforts supportés par le poteaux est supérieur au pourcentage pris par les voiles

Dans ce cas,  on considère que le système de conventionnement est mixe ou par portique sachant  que d'après  RPS 2000 version 2011, on considère un système  de contreventement  mixte si le pourcentage pris par les poteaux est supérieur à 15%.

 