J'ai indiqué des maintiens au déversement de l'aile supérieure au droit des pannes reliées aux nœuds de contreventement, ainsi que des maintiens de l'aile inférieure à ces mêmes positions mais sans mettre en œuvre des bracons anti-dévers reliés à la panne.
Ma question est : peut-on considérer que pour des profilés IPE de hauteur <= 200, la hauteur entre les ailes étant faible, l'aile inférieure ne déverse pas si l'aile supérieure est maintenue ?
You can post now and register later.
If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.
Bonjour à toutes et tous,
J'ai des traverses de toiture en IPE200.
J'ai indiqué des maintiens au déversement de l'aile supérieure au droit des pannes reliées aux nœuds de contreventement, ainsi que des maintiens de l'aile inférieure à ces mêmes positions mais sans mettre en œuvre des bracons anti-dévers reliés à la panne.
Ma question est : peut-on considérer que pour des profilés IPE de hauteur <= 200, la hauteur entre les ailes étant faible, l'aile inférieure ne déverse pas si l'aile supérieure est maintenue ?