Jump to content
Posted
comment_150637

Bonjour,

Faut il absolument que mon radier respecte la condition de rigidité (longueur élastique)? puisque meme pour un R+1, s'il faut respecter la confition de rigifité alors que l'entreaxe maximum entre deux éléments porteurs est grand, nous allons se retrouver avec un radier très épais?

Cordialement

  • Replies 5
  • Views 1.1k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Youness-Geotech
    Youness-Geotech

    La condition de rigidité permet une simplification de calcul (Radier rigide) assimilé à une fondation classique sinon vous devez avoir recours à un calcul par éléments finis.

  • Tony_Contest
    Tony_Contest

    Bonjour, La condition de rigidité n'est pas celle des fondations rigides car effectivement vous risquez de vous retrouver avec un radier de quelques mètres d'épaisseur (si vous avez en tête la co

Featured Replies

  • Author
comment_150643
Il y a 4 heures, FRIDJALI a dit :

bonjour,

qu'est ce qui a imposé le choix d'un radier pour un R+1?

A+

Le rapport géotechnique recommande pour l'ensemble du projet des fondations sur radier ou bien semelle filante sous poteaux, le terrain est marneux et gonflables

comment_150646
Le 17/07/2021 à 12:37, genieyas a dit :

Bonjour,

Faut il absolument que mon radier respecte la condition de rigidité (longueur élastique)? puisque meme pour un R+1, s'il faut respecter la confition de rigifité alors que l'entreaxe maximum entre deux éléments porteurs est grand, nous allons se retrouver avec un radier très épais?

Cordialement

Bonsoir 

Quelle condition de rigidité ?

Veuillez de bien vouloir citer la référence technique réglementaire pour cette condition 

A vous lire...

  • Expert
comment_150673

Bonjour,

La condition de rigidité n'est pas celle des fondations rigides car effectivement vous risquez de vous retrouver avec un radier de quelques mètres d'épaisseur (si vous avez en tête la condition du type d ou h > (B-b)/4 avec B la distance entre poteaux et b la largeur du poteau).

Vous pouvez par contre réaliser un calcul élément fini sur sol élastique (ce doit être cette condition de rigité que vous avez en tête) en vous basant sur l'annexe F.3 du fascicule 62-titreV :fascicule_ndeg62_titre_v-Extrait.pdf

La condition de rigidité est ici différentes et à vérifier "après coup" mais je crois que vous le savez déjà.

Si vous souhaitez aller encore plus loin dans le calcul et affiner votre dimensionnement (si vous ne souhaitez pas respecter la condition de rigidité du fascicule 62), il faudra passer par un géotechnicien qui peut vous calculer le moment dans le radier à partir des déformations du sol sous jacent : modèle de calcul foxta/tasplaq par exemple.

Bon courage

Edited by Tony_Contest

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...