Posted July 26, 20213 yr comment_150746 bonjour à tous, lors d'un contrôle je constate que les ferraillages des semelles posé dans les fouilles sont insuffisant, comme solution est que c'est possible de renforcer en doublant la nappe d'acier comme propose sur l'image joint. Du genre, le quadrillage du ferraillage existant est du HA8 esp. 10 cm en X et Y a cela on superpose un autre quadrillage de HA8 esp.10 cm en X et Y Est ce que la norme BAEL ou EUROCODE l'autorise?
July 27, 20213 yr Expert comment_150769 Bonjour, Oui c'est possible. Il est préférable de rajouter les barres sur le même lit d'armature (rajouter une barre intermédiaire dans chaque direction ce qui donnera au final du HA8 tous les 5cm dans les 2 directions). Si vous superposez les lits, cela fonctionne aussi, vous perdez juste un peu en efficacité car le second lit se rapproche de la fibre comprimée. Cordialement.
July 27, 20213 yr Author comment_150771 il y a 51 minutes, Tony_Contest a dit : Bonjour, Oui c'est possible. Il est préférable de rajouter les barres sur le même lit d'armature (rajouter une barre intermédiaire dans chaque direction ce qui donnera au final du HA8 tous les 5cm dans les 2 directions). Si vous superposez les lits, cela fonctionne aussi, vous perdez juste un peu en efficacité car le second lit se rapproche de la fibre comprimée. Cordialement. Bonjour, merci pour la réponse diligente. c'est pour éviter d'avoir les mailles plus petite qui pourrait gêner la mise en œuvre (vibration) que j'ai opté de les superposer.
July 28, 20213 yr Expert comment_150786 Bonjour, Groupez les 2 à 2 (cote à cote). Il est tout à fait posible de réaliser des groupes de barres. Sinon, votre solution fonctionne. Cordialement.
July 28, 20213 yr comment_150787 bonjour, je pense qu'il est préférable de doubler, à plat les armatures pour préserver la hauteur utile de la semelle. A+,
bonjour à tous,
lors d'un contrôle je constate que les ferraillages des semelles posé dans les fouilles sont insuffisant,
comme solution est que c'est possible de renforcer en doublant la nappe d'acier comme propose sur l'image joint.
Du genre, le quadrillage du ferraillage existant est du HA8 esp. 10 cm en X et Y
a cela on superpose un autre quadrillage de HA8 esp.10 cm en X et Y
Est ce que la norme BAEL ou EUROCODE l'autorise?