Bonjour, Dans l'ordre de grandeur, ça a l'air cohérent. A voir selon les hypothèses. Voir https://www.adets.fr/images/easyblog_articles/44/Chapitre-5---Les-murs-de-soutnement.pdf Par co
-
bonsoir, qu'est ce qui a motivé le choix d'un mur à contreforts.je pense que pour hauteur de remblai de 3 m un simple Cantilever aurait suffit. OuAllahou A3lam A+
bonjour ,
Aidez moi s'il vous plait ,
j'ai eu un mur de soutènement d' hauteur de 3.5 m et longueur de 6 m et épaisseur= 0.2 m avec des contrefort appuyer sur deux semelle et chaque semelle supporte un contrefort sous forme rectangle et le niveau du terrain est à 3m sur le rideau comme présenter dans les figures
donc après la vérification de la stabilité j'ai obtenu pour les dimensions de la semelle A= 1.9 B = 2.9 et H = 0.7 m
donc
1-est ce qu'il est logique d'avoir ces dimensions pour un épaisseur de rideau = 0.2m
2-pour la vérification vis à vis au poinçonnement est ce que la formule ci dessous est correcte
3- pour le contrefort est ce qu'il faut le considérer comme un tirant ou il est seulement encastré sur la semelle donc il n'Ya aucune réaction sur le rideau due au poussé du terre
Merci d'avance.