Aller au contenu
Posté(e)
comment_151605

Bonjour

je trouve ce figure dans un plan de fondation proposer par un bureau d’étude.

Il a relier une semelle excentrée par une semelle centrée (normale) par une longrine de redressement

Le problème ici que cette longrine commence (au niveau de semelle excentre ) au meme niveau de la semelle (encastrée dans la semlle) et elle se termine au  dessus  de la semelle centrée.

Je veux savoir est ce que cette conception est vraie ou j'ai mal compris le plan!

fd5 001.jpg

  • Réponses 3
  • Vues 1.3k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Bonsoir  Du coté gauche semelle excentrée c'est bon de l'autre coté à droite il faut surélevé la hauteur du gros béton pour avoir un même niveau des deux semelles et d'encastrer la longrine dans

  • Tony_Contest
    Tony_Contest

    Bonjour, Cette configuration est tout à fait possible. Il n'y a pas une seule et unique façon de faire du redressement d'effort. Il faut faire les calculs en conséquence. La longrine peut êt

Images postées

recommended_posts

comment_151607

Bonsoir 

Du coté gauche semelle excentrée c'est bon de l'autre coté à droite il faut surélevé la hauteur du gros béton pour avoir un même niveau des deux semelles et d'encastrer la longrine dans la semelle centrée 

Cordialement 

Modifié par BELLAMINE