Posted October 9, 20213 yr comment_152089 calcul des éléments résistants d’une villa en RDC+2+buanderie à usage d’habitation, en austable structure poteaux poutres, calculé conformément au code parasismique Algérien (RPA 99+ADDENDA 2003), classifiant notre zone en zone ІIB à forte sismicité Les non disponibilité du rapport géotechnique nous amènent à vérifier la portance du sol sous les semelles isolées existante, milieu (1.50x1.5 m2), rive et angle (1.40x1.40m2), ancrées au bon sol avec un taux de travail n’excédant pas 2.50 bars à vérifier lors de l’ouverture des fouilles. 2/ Caractéristique de l’ouvrage - hauteur de l’ouvrage : 9.18 m - largeur de l’ouvrage 11.70 m - longueur totale de l’ouvrage : 16.26 m - hauteur du RDC : 3.060m - hauteur Etages : 3.06m je trouve des résultats très diffèrent au niveau du ferraillages des poteaux et poutres. ETABS 2016.rar etabs 2018.rar
October 10, 20213 yr comment_152099 Le 09/10/2021 à 14:35, thichert a dit : calcul des éléments résistants d’une villa en RDC+2+buanderie à usage d’habitation, en austable structure poteaux poutres, calculé conformément au code parasismique Algérien (RPA 99+ADDENDA 2003), classifiant notre zone en zone ІIB à forte sismicité Les non disponibilité du rapport géotechnique nous amènent à vérifier la portance du sol sous les semelles isolées existante, milieu (1.50x1.5 m2), rive et angle (1.40x1.40m2), ancrées au bon sol avec un taux de travail n’excédant pas 2.50 bars à vérifier lors de l’ouverture des fouilles. 2/ Caractéristique de l’ouvrage - hauteur de l’ouvrage : 9.18 m - largeur de l’ouvrage 11.70 m - longueur totale de l’ouvrage : 16.26 m - hauteur du RDC : 3.060m - hauteur Etages : 3.06m je trouve des résultats très diffèrent au niveau du ferraillages des poteaux et poutres. ETABS 2016.rar 425.44 Ko · 3 téléchargements etabs 2018.rar 448.05 Ko · 1 téléchargement salut c'est le même problème pour moi mais avec une autre version etabs 2019 le ferraillage des poteaux est vraiment excessif selon avec l'Eurocode mais quand je sort les moments et les efforts et je calcul le poteau en flexion déviée composé je me retrouve avec des sections minimale seulement . c'est quoi le problème en juste ??? Merci tous le monde .
October 10, 20213 yr comment_152102 Le 09/10/2021 à 14:35, thichert a dit : calcul des éléments résistants d’une villa en RDC+2+buanderie à usage d’habitation, en austable structure poteaux poutres, calculé conformément au code parasismique Algérien (RPA 99+ADDENDA 2003), classifiant notre zone en zone ІIB à forte sismicité Les non disponibilité du rapport géotechnique nous amènent à vérifier la portance du sol sous les semelles isolées existante, milieu (1.50x1.5 m2), rive et angle (1.40x1.40m2), ancrées au bon sol avec un taux de travail n’excédant pas 2.50 bars à vérifier lors de l’ouverture des fouilles. 2/ Caractéristique de l’ouvrage - hauteur de l’ouvrage : 9.18 m - largeur de l’ouvrage 11.70 m - longueur totale de l’ouvrage : 16.26 m - hauteur du RDC : 3.060m - hauteur Etages : 3.06m je trouve des résultats très diffèrent au niveau du ferraillages des poteaux et poutres. ETABS 2016.rar 425.44 Ko · 3 téléchargements etabs 2018.rar 448.05 Ko · 1 téléchargement RE bonsoir en contrôlant un peut les deux model j'ai remarqué cette différence dans la définition des matériaux. il faut que les deux model soit identique en tous . "spectre , charge, distance.......etc " salutations
October 19, 20213 yr Author comment_152338 je pense que toutes les données son pareille. j'ajoute la modélisation avec etabs 2019 . je vous remercie d'avoir répondu et je demande au autres confrères de m'aider a résoudre ce problème. etabs 2019.rar
October 20, 20213 yr Expert comment_152351 On 10/19/2021 at 5:25 PM, thichert said: je pense que toutes les données son pareille. j'ajoute la modélisation avec etabs 2019 . je vous remercie d'avoir répondu et je demande au autres confrères de m'aider a résoudre ce problème. etabs 2019.rar 453.81 kB · 2 downloads ألق نظرة على هذا الموضوع لعلك تجد ضالتك وفقكم الله
October 20, 20213 yr Author comment_152356 Le 19/10/2021 à 17:25, thichert a dit : je pense que toutes les données son pareille. j'ajoute la modélisation avec etabs 2019 . je vous remercie d'avoir répondu et je demande au autres confrères de m'aider a résoudre ce problème. etabs 2019.rar 453.81 Ko · 2 téléchargements ESALAMOU ALIKOUM j'ai refait les calculs avec l'option" secondary" au lieu de "DCH" , les résultats paressent normale . mais j'aimerai bien plus d'explication sur cette option c.à.d. comment et quand utiliser ( DCH . DCM.DCL. Secondary). selon le RPA et CBA. en fin je vous très reconnaissons et merci beaucoup.
October 21, 20213 yr Expert comment_152365 Quote ESALAMOU ALIKOUM j'ai refait les calculs avec l'option" secondary" au lieu de "DCH" , les résultats paressent normale . mais j'aimerai bien plus d'explication sur cette option c.à.d. comment et quand utiliser ( DCH . DCM.DCL. Secondary). selon le RPA et CBA. en fin je vous très reconnaissons et merci beaucoup. أولا بالنسبة للمصطلحات DCH, DCM et DCL هي مصطلحات خاصة بالقانون الأوربي للزلازل EC8 و هي تمثل أقسام الممطولية [ les classes de ductilité ] التي يمكن للمصمم أن يختار أي واحدة منها على حسب المنطقة الزلزالية و العوامل المحلية للبلد. فعلى سبيل المثال مصطلح DCH يعني [ Ductilit Classe High ] و هو القسم الذي يتميز بأعلى مستوى للمطولية بين الأقسام الثلاث. و هكذا الحرفين M و L يعنيان Medium و Low على التوالي. كل واحد من هذه الأقسام الثلاث مرتبط : - بمعامل التصرف [q coefficient de comportement ] الذي يأخذ قيم مختلفة على حسب مستوى الممطولية الذي تم اختياره و أيضا على حسب النظام الإنشائي المقاوم للزلازل [ le système de contreventement ]. كلما كان مستوى الممطولية عاليا كلما كانت قيمة معامل التصرف أكبر. - بتفاصيل تصميمية و إنشائية خاصة تكون أكثر تشددا كلما كان مستوى الممطولية المطلوب عاليا. هذه التفاصيل تجدها مبثوثة في فقرات القانون الأوربي EC8 على حسب نوع النظام الإنشائي. على سبيل المثال، بالنسبة للمنشآت الخرسانية [ les structure en béton ] نجد التفاصيل الخاصة بال DCH, DCM, DCL في الفقرات 5.5 ، 5.4 و 5.3 على التوالي. بالنسبة لمصطلح ال Secondary هو مصطلح خاص ببعض العناصر الإنشائية التي تشارك في مقاومة الأحمال الشاقولية [ les charges verticales ] و لكن تعتبر غير مشاركة في مقاومة القوى الزلزالية.[ انظر الفقرة 4.2.2 من ال EC8 ]. بالنسبة لتصميم الأعمدة [ les poteaux ] ببرنامج إيتابس، إذا استعملنا الخيار DCH أو DCM فإن البرنامج سيصمم الأعمدة وفق الاشتراطات الزلزالية المذكورة في الفقرة 5.5 أو 5.4 من ال EC8 إضافة إلى الاشتراطات الموجودة في القانون الأوربي للخرسانة [ EC2 ] أما إذا استعملنا الخيار [ secondary ] فإن إيتابس سيصمم فقط بال EC2 و يهمل كليا الاشتراطات الزلزالية. الآن بالنسبة للقانون الجزائري RPA99 فإن التفاصيل و الاشتراطات الزلزالية الخاصة بالمشآت الخرسانية تجدها في الباب السابع [ chapitre VII ] و هي مختلفة كثيرا عن الفقرات 5.3 ، 5.4 و 5.5 من ال EC8. أما بالنسبة للتصميم الغير زلزالي كتصميم عمود معرض لقوى محورية و عزوم [ composée déviéeflexion ] فإن القانون الجزائري CBA93 و القانون الأوربي EC2 متقاربان نوعا ما. لذا –بناءا على ما ذكرته سابقا- يمكن استعمال برنامج إيتابس لتصميم الأعمدة الخرسانية وفق القوانين الجزائرية لكن بشرط تفعيل الخيار [ secondary ] و القيام بعد ذلك بالتحقق من الاشتراطات الزلزالية يدويا خارج برنامج إيتابس. و العلم عند الله تعالى Edited October 21, 20213 yr by medeaing
October 21, 20213 yr Author comment_152369 . Bonjour - برك الله فيك علئ كل المعلومات القيمة. هل ىمكننى استعمات نتاءج اتابس في حساب التسليح مع العلم ان التركبات لم تاخذ بعين الاعتبار
October 21, 20213 yr comment_152370 bonjour merci beaucoup pour ces explications . sur les autres paramètre comme torsion pouvez vous nous aider avec des explication très bien et claire comme vous l'avez fait pour la ductilité .??? Salutations
October 21, 20213 yr Expert comment_152374 5 hours ago, thichert said: . Bonjour - برك الله فيك علئ كل المعلومات القيمة. هل ىمكننى استعمات نتاءج اتابس في حساب التسليح مع العلم ان التركبات لم تاخذ بعين الاعتبار لم أفهم السؤال ماذا تقصد ب [التركبات] ؟
Join the conversation