Aller au contenu
Posté(e)
comment_152746

Comment fait-on le calcul du ferraillage d'un sommier BA/socle recevant une poutre ?

Le socle étant souvent on armé quelle est la condition qui permet de le ferrailler et comment se fait-il  lorsqu'une poutre repose sur deux appuis socles ?

  • Réponses 27
  • Vues 7.4k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Bonjour,  Le sommier linéaire sous les 2 "poteaux" jambage, se calcule comme indiqué dans le post de Tony, comme une fondation sous deux colonnes aux extrémités.  Cordialement. 

  • Tony_Contest
    Tony_Contest

    Bonjour, Avec un petit schéma ce serait plus clair, parce que je ne comprend pas bien la question.

  • Tony_Contest
    Tony_Contest

    Bonjour, Total 400kN sur 1.80mx0.15m, soit 1.48MPa avec une répartition idéale théorique homogène. Même en faisant du mieux possible, il y aura un pic de contrainte au niveau de la brique sous ch

Images postées

recommended_posts

  • Membre Leader
comment_153132

Bonjour,

Oui désolé, il faudra investir quelques euros dans l'ouvrage. Ou trouver un ouvrage similaire qui traite ce sujet.

Il faut faire un calcul en flexion composé avec efforts de vent + compression.

Cordialement.

Modifié par Tony_Contest

  • Auteur
comment_153135
il y a 18 minutes, Tony_Contest a dit :

Bonjour,

Oui désolé, il faudra investir quelques euros dans l'ouvrage. Ou trouver un ouvrage similaire qui traite ce sujet.

Il faut faire un calcul en flexion composé avec efforts de vent + compression.

Cordialement.

Merci pour vos réponses je vais creuser le sujet !

  • Membre Leader
comment_153137

Re,

Une thèse sur le sujet :https://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00569146/document

L'eurocode 6 n'était pas finalisé au moment de la thèse (1995).

Pour la vérification standard en flexion, il faut tenir compte des résistances selon le mode de rupture : fxk1 et fxk2 (vous deviez déjà avoir ces éléments dans le 1er extrait que vous avez téléchargé) : https://excerpts.numilog.com/books/9782868914989-extrait.pdf

Les éléments en votre possession me paraissent insuffisants pour vérifier la maçonnerie (ouvrage existant avec certaines données inconnues). Le mur parait déjà limite sous effort normal sans tenir compte du flambement, si en plus il faut rajouter de la flexion et calculer au 2nd ordre, ça me parait compromis.

Bon courage.

  • 3 mois après...
  • Auteur
comment_155342

UP :

Quelle est la condition pour décider de ferrailler ou non un socle en béton ?

Est-ce forfaitaire ? Sinon, ayant une réaction d'appui avec les dimensions en plan du sommier déterminé en fonction de la contrainte admissible du matériau support comment savoir s'il faut ferrailler ou non et par quelle méthode faites-vous ? Sous chargement vertical centré uniquement en compression.

Modifié par ipcc

  • 3 mois après...
  • Auteur
comment_157470
Le 18/03/2022 à 11:57, ipcc a dit :

UP :

Quelle est la condition pour décider de ferrailler ou non un socle en béton ?

Est-ce forfaitaire ? Sinon, ayant une réaction d'appui avec les dimensions en plan du sommier déterminé en fonction de la contrainte admissible du matériau support comment savoir s'il faut ferrailler ou non et par quelle méthode faites-vous ? Sous chargement vertical centré uniquement en compression.

 

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…