Jump to content

Featured Replies

comment_12035

comment transformer une poutre isostatique de dimension 22x55 et de 5.9 m de porté en une Poutre plate sur arche poutre? :siffle:

sois un peu plus précis .. tu veux dire en bande noyée ? tu as quel type de placher (DP ou à corps creux) ? qu'elle est l'épaisseur de ton plancher ? ...

comment_12036

si tu parle de bande noyée , 5.9 m de portée c'est un peu beaucoup !!! tu voulais bien dire 22x55 (22 hauteur j'imagine),car normalement on dit : 55X22ht et elle sera noyé si ta dalle fait 22cm d'ep. ,et ta portée ne depasse pas 3m ;et ta poutres ne reprend pas de voile par dessus....... soit un peut precis !

comment_12043

Une poutre plate de 5.9 m ..Je pense que ça passe pas même si ça passe de point vue résistance , en choisissant une bande très large...ça passe jamais de point de vue flêche ... ça sans parler des problèmes d'appui, pcq on doit avoir des poteaux de même largeur que la poutre ou presque ...

Pour moi, il vaut mieux faire une poutre avec retombée ( de 50 ou 55cm de hauteur ) ... Et ci la retombée gêne, prévoir un faux plafond tout simplement... Et si la hauteur sous plafond est un peut courte ajouter 20cm par exemple à cette hauteur sous plafond

comment_12083

c'est une poutre de 22 cm de largeur , 55 cm de hauteur et 5.9 m de porté avec un plancher en haurdis 16+5 (ep 21 cm): G=250 Kg/m² et Q=175 Kg/m².

22x55 cm ? tu appelle ça une poutre plate ? et la charge en m² que tu as mentionné ne signifie rien .. ça dépend de la surface d'influence. en ml ça donne quoi ?

comment_12246

slt, on ne doit pas répondre oui ou non, c'est pas du tâtonnement.

avant tout une charge g=0,25 T c'est très peut pour une dalle 16+5 !!!!!!

le problème ici c'est la longueur de la poutre 5,9 m, c'est trop !!!

pour avoir une poutre plate, tu peut modéliser une poutre 70*21, et tu aura normalement 7T12 ou 7T14 comme acier principale et 7T8 pour l'acier de construction. donc c'est pas économique. mais c'est réalisable (voit détail: poutre reposant sur un poteau de dimension plus petit )

mais tu doit vérifié absolument la flèche et s'il fallait tu peut faire 5 cm en allège qui seront recouvert par le carrélage et comme ca tu aura une poutre 70*26 et le flèche décroit.

sinon tu n'a qu'a changer le sens de porté.

comment_12412

slt, on ne doit pas répondre oui ou non, c'est pas du tâtonnement.

avant tout une charge g=0,25 T c'est très peut pour une dalle 16+5 !!!!!!

le problème ici c'est la longueur de la poutre 5,9 m, c'est trop !!!

pour avoir une poutre plate, tu peut modéliser une poutre 70*21, et tu aura normalement 7T12 ou 7T14 comme acier principale et 7T8 pour l'acier de construction. donc c'est pas économique. mais c'est réalisable (voit détail: poutre reposant sur un poteau de dimension plus petit )

mais tu doit vérifié absolument la flèche et s'il fallait tu peut faire 5 cm en allège qui seront recouvert par le carrélage et comme ca tu aura une poutre 70*26 et le flèche décroit.

sinon tu n'a qu'a changer le sens de porté.

1- comment il passe avec 7T12 ou 7T14 et 7T8 (aciers sup.) et avec un dépassement de flèche ?

2- Comment les 5cm seront recouverts par le carrelage ? :0 (il va recouvrir tout le plancher sauf la poutre ? :D )

3 - meme avec 70x26 il aura un dépassement de flèche ET des aciers comprimés. donc il doit oublier cette alternative et trouver une autre conception.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.